· איטום ריצפה בחצר אנגלית
(אבי)שלום ,האם אפשר לבצע איטום ריצפה לחצר אנגלית באמצעות חומר אטימה ביטומני במריחה ,במקום שימוש ביריעות ? .
17.07.2019 06:59חלון חדשהוספת תגובה· איטום לרצפת חצר אנגלית
(גבי)שלום אבי,
חסרים פרטים בשאלתך..
ראשית יש לבצע איטום מהצד החיצוני (התת קרקעי) של החצר, עם יריעות ביטומניות מתחת ליציקת הרצפה ועם חומרים ביטומנים משחתיים בקירות.
אם פעולה זו כבר בוצעה ועליך כעת לאטום את הרצפה לפני בצוע ריצוף- הרי שתוכל לאטום בחומרים משחתיים, בתנאי שהשטח קטן יחסית ושהעבודה מבוצעת ע"פ מפרט מלא , כאילו היה מדובר על מרפסת קטנה למשל.
מאידך- אם לא בוצע איטום תקין מהצד החיצוני- האופציה היחידה תהיה לאטום את הרצפה (והקירות) של החצר מבפנים, ובחומרים צימנטים הידראוליים בלבד.
אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
18.07.2019 08:34חלון חדשהוספת תגובה· חומר ביטומני על בטון רזה
(אבי)שלום עדיין לא בוצע כלום השאלה שלי האים מריחת חומר ביטומני על הבטון הרזה בריצפה יכול להחליף את היריעות .
18.07.2019 14:17חלון חדשהוספת תגובה· רצפת חצר אנגלית
(גבי)שלום אבי,
מעל גבי בטון רזה (מתחת ליציקת הרצפה) אפשר ליישם רק יריעות ביטומניות.
גבי
21.07.2019 13:49חלון חדשהוספת תגובה
· מריחת חומר איטום על גבי ריצופית סופר
(אלי גורן)גבי שלום,
מרצפים את הבית עם ריצופית סופר.
בשורה האחרונה לפני הויטרינה, יש ירידה 3 ס"מ בגלל המסילה של הויטרינה.
האם ניתן לבצע איטום עם מריסיל 250 על גבי ריצופית סופר (על מנת למנוע כניסת מים מהשומשום של הריצוף חוץ לריצוף פנים).
בברכה,
אלי גורן
16.07.2019 22:10חלון חדשהוספת תגובה· איטום תחת ויטרינה
(גבי)שלום אלי,
לא ברור מדוע ברצונך להשתמש דוקא ב"מריסיל 250". האם זהו החומר שישמש לאיטום כל המשטח המרוצף החיצוני ?
בעקרון אמורה להיות באזור המדובר חגורת בטון והביטון שמתחת לריצוף (בינו לבין החגורה) חייב להיות חזק במיוחד ואטום. אפשר גם לבצע אותו גם בעזרת ה"ריצופית סופר" אם החומר מספיק חזק ומהודק היטב. אך חסרים פרטים לגבי האיטום החיצוני שברצונך לבצע ואשר אמור להיות מאותו החומר שעולה על חגורת הבטון שמתחת לויטרינה.
ראה גם תרשים מתאים של איטום תחת הויטרינה, כולל סרגל אלומיניום שסוגר את המירווח בין המשטח החיצוני לפנימי, במאמר על איטום מרפסות וגגות מרוצפים עם יריעות.
אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור.
בברכה,
גבי
18.07.2019 08:44חלון חדשהוספת תגובה
· הצפת מרפסות שמש במסגרת תמא 38
(דנה)ערב טוב,
בדירתנו מתבצע פרויקט תמא 38 בשלבים מתקדמים.
במסגרת התמא נוספה לדירה הקיימת ממד, מקלחת ומרפסת שמש (שלדעתנו כבר רוצפה).מקריאה באינטרנט הבנו שבבניית דירות חדשות יש תקן שמחייב הצפת מרפסות שמש.
1. האם אותו תקן מחייב את הקבלן לבצע הצפה של מרפסת השמש, גם במסגרת תמא 38?
2.באיזה שלב נכון לבצע את ההצפה במרפסת? לפני ריצוף? אחרי ריצוף?
3. האם אותו הדין גם לגבי המקלחת שנוספה במסגרת התמא?
תודה רבה,
דנה
16.07.2019 20:56חלון חדשהוספת תגובה· בדיקות הצפה לעבודות איטום בפרוייקט תמ”א 38
(גבי)שלום דנה,
יש לבצע בדיקות הצפה לאחר כל איטום, גם במקלחות וגם במרפסות. את ההצפה מבצעים תמיד לפני הריצוף ולעולם לא לאחריו. התקן אינו מגביל את הבדיקות רק למבנה חדש אך בכל מקרה תוספת בניה ממילא תהיה תמיד בניה חדשה.
בברכה,
גבי
18.07.2019 08:48חלון חדשהוספת תגובה
· איטום חלונות
(מיכאל)שלום,
בקרוב יתקינו לי את החלונות בבית.
באיזה חומר כדאי להשתמש לאיטום החלונות ?
האם סיקה הייפלקס 250 זה החומר הטוב ביותר לעבודה זאת?
המבצע אומר שזה חומר טוב אבל קשה לעבוד איתו ולהגיע לרמת גמר טובה והוא מעדיף סיליקון. האם זה כך?
תודה רבה.
16.07.2019 14:28חלון חדשהוספת תגובה· חומר לאיטום בהיקף חלונות
(גבי)שלום מיכאל,
"סיקה הייפלקס 250" משמש יותר לצורך איטום תפרי התפשטות. לאיטום בהיקף חלונות עדיף להשתמש ב"סיקה פלקס 11FC+" וכולל חומר יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N" מעל גבי התשתיות המינרליות שנוזקות למשקוף (כגון בטון / טיח / אבן).
"סיליקון" - יהיה יותר זול ופחות טוב, אם כי לא ציינת באיזה סוג מדובר. באופן כללי דברי הקבלן אינם נכונים ואין כל קושי מיוחד בשימוש ב"סיקה פלקס" על סוגיו לעומת סיליקונים ומסטיקים אחרים. סביר להניח שברצונו פשוט לחסוך כמה גרושים..ועדיף שלא.
בברכה,
גבי
18.07.2019 08:53חלון חדשהוספת תגובה
· תיקון שיפועים על איטום ביטומני
(יניב)בעקבות רטיבות בקירות פנימיים שנבעה בוצע פירוק ריצוף וחומר מילוי ספוג מים במרפסת חיצונית. כמו כן בוצע בור חלחול וכן רולקות ואיטום ביטומני במריחה על משטח הבטון.עדיין יש היקוות מים במספר איזורים על המשטח, וברצוני לתקן את השיפועים לכיוון בור החלחול לפני בניית דק.באיזה חומר מומלץ להשתמש?
16.07.2019 09:59חלון חדשהוספת תגובה· תיקון שקעים / שלוליות במשטח בטון חיצוני
(גבי)שלום יניב,
בעקרון יש כמובן לבצע תיקונים מסוג זה לפני האיטום ולא לאחריו.
על כל פנים אפשר למלא שקעים בתערובת צמנטית (מלט וחול) שמועשרת בדבק על בסיס לטקס SBR (כגון "סיקה לטקס סופר"). רצוי לעבוד בשיטת "רטוב על רטוב" מעל גבי שכבת יסוד צמנטית שמועשרת בדבק כנ"ל. ראה הסברים במאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה.
יחסי החומרים של התערובת משתנים בהתאם לעובי התיקון / עומק השקעים, אך יחס של 1 מלט ל 2.5 חול בד"כ יתאים.
בברכה,
גבי