· איטום נקודתי
(ירון)שלום,
יש לי שלושה מקומות בתוספת בניה (המתחברת למבנה קיים) הדורשים איטום נקודתי ורציתי לדעת מה הפתרון המתאים לכל אחד מהם:
1. קו חיבור צידי (תפר) בין מבנה קיים לתוספת בניה. צריך לאטום את התפר כך שלא ייכנסו מים בקו החיבור הצידי בין המבנה הקיים לתוספת בנייה.אמרו לי סיקא, אבל אני לא יודע יש הרבה סוגים של סיקה.
2. חור קטן ביריעה ביטומנית בעליה מגג התוספת לקיר בטון (מעין מעקה הגג).
אני מניח שזפת חם זה הפתרון, האם אפשר גם משהו אחר?
3.חור כניסת צנרת אינסטלציה במעקה הגג ז"א בבטון המאונך לגג המשמש מעין מעקה או מגן בטיחות לגג. אמרו לי קצף, האם זה נכון והשאלה איזה סוג ואיך עושים זאת?
תודה
12.11.2009 17:16חלון חדשהוספת תגובה· תפר התפשטות, תיקון יריעות, אטימת כניסת צנרת
(גבי)שלום ירון,
1. את תפר ההתפשטות ניתן לאטום עם סיקפלקס PR2. לא ציינת מהו רוחב התפר אך החומר הנ"ל מתאים לשימוש המקובל. ראה גם מאמר על איטום תפרי התפשטות.
2.תיקון יריעות על גגות ניתן לבצע עם חומרים ביטומנים משחתיים יעודיים. אין צורך להשתמש עם זפת חם.רצוי לתקן תחילה את האזור באמצעות הלחמה של היריעה שנתלשה , עם ברנר / מבערגז. על כל פנים ראה רשימת חומרי אטימה מתאימים בקישור הבא:
http://www.itum.org.il/sealindex.asp?f=87
3. אם ישנו חור גדול סביב הצנרת בקיר (ואם הבנתי נכון את התאור), אז רצוי תחילה לתקן ולמלא את אותו חור עם בטון או עם חומר לתיקונים כגון סיקה רפ. לאחר הייבוש יש לאטום בין הצינור לתשתית עם מסטיק כגון סיקפלקס 11FC. (אפשר להשתמש גם עם אותו מסטיק של תפר ההתפשטות שלעיל).
אם הרווח הקיים אינו גדול ניתן ישירות לאטום עם המסטיק. לא ברור מדוע הציעו לך לאטום עם קצף פוליאוריטן. הקצף מתאים לבידוד ואינו יעיל כ"כ לאיטום מה גם שאינו עמיד בקרינת השמש.
אם תפרט יותר נתונים / תיקונים- נשמח לעזור.
בהצלחה,
גבי
12.11.2009 21:11חלון חדשהוספת תגובה· תשובה
(ירון)גבי תודה על התשובה המהירה, להלן עוד פרטים ועוד שאלות ...
1. רוחב התפר הינו פחות מ-4 ס"מ, האם עדיין התשובה שלך עומדת בעינה ?
2. לגבי החור ביריעה, החור הוא די קטן מעין חריץ, האם אני חייב לחמם את האזור או שאני יכול למלא אותו וגם מסביב בחומר מסטיק ? איזה חומר אתה ממליץ כך שיבוא בהצמדות מלאה ליריעה ביטומנית?
3. האם צריך לשים פריימר לפני יישום החומרים שהמלצת? ז"א סיקא פלקס בסעיף 1 והמסטיק בסעיף 2 ?
4.האם אני יכול לקנות פח של מסטיק כגון מסטיקגום של ביטום או הידרומסטיק של טמבור ולהשתמש בו לכל שלושת התיקונים שציינתי (איטום תפר התפשטות, סתימת חור ביריעה (ללא פרימר?), וסתימת חור גדול של כניסת צנרת?
תודה שוב על העזרה המועילה !
12.11.2009 23:31חלון חדשהוספת תגובה· גבי, נזכרתי בעוד שאלה
(ירון)5) האם יישום החומרים שהמלצת בתשובתך יפריעו לזפת מקצועי (במידה והתיקון שלי לא יצליח) לבצע תיקונים מקצועיים כמו יריעות ביטומניות או יריעות יוטה עם זפת? האם הוא יהיה חייב להסיר את החומרים (ובכך לפגוע ביריעות הקיימות) הנ"ל או שיוכל לתקן עליהם ע"י יריעות או זפת?
12.11.2009 23:34חלון חדשהוספת תגובה· חומר עבור תיקוני גג, תפר התפשטות
(גבי)שלום ירון,
להלן תשובות.
1. סיקפלקס PRO2HP מתאים לתפרים ברוחב של עד 8 ס"מ והוא מתאים לאיטום התפר.
2. מאוד מומלץ להשתמש בפריימר יעודי מסוג WASP, אם כי החומר יקר יחסית כאשר רוכשים אותו עבור תפר אחד בלבד, משום שהוא נמכר בכמויות גדולות יותר.
3. את תיקון היריעות תוכל לבצע עם כל אחד מהחומרים שהוזכרו בקישור. רצוי לתת שכבת יסוד אך גם כאן, שכבת היסוד (הפריימר) נמכר בכמויות גדולות יותר. תוכל לנסות ולרכוש "זפת קר" באריזות קטנות של 1 ק"ג/ ליטר ולהשתמש בו כפריימר. אפשרות אחרת היא להמיס מעט עם היריעה עם חום (מבער גז למשל) ולהשקיע בתוך היריעה את הגרגרים המצפים אותה. אפשרות אחרונה / מעין אלתור מקובל - פשוט שפשף את החומר תחילה אל תוך היריעה כך שיאחז אליה / לתוכה היטב. מומלץ לשים פיסה קטנה של רשת אינטרגלס מעל גבי אותו סדק, בין השכבות של חומר האיטום הביטומני.
תיקון מסוג זה לא יפריע לבצע איטום מחודש בעתיד.
4. הידרומסטיק או חומר ביטומני אחר - אינו מתאים לתפרי התפשטות. תאלץ לרכוש את שני החומרים.
בהצלחה ושב"ש,
גבי