· סגירה נכונה של חריצי תעלות חשמל בקיר
(מור)גבי שלום,
בעת שיפוצים שהיו אצל הורי בזמנו שמתי לב שהשיפוצניק חוצב תעלה בקיר ומעביר בתוכה צנרת חשמל.
את החריץ הוא מילא במלט וטיט, גירד, מרח שליכט וצבע.
עכשיו, לאחר כשנה, אני רואה שיש סדקים לאורך כל החריץ שהוא עשה עבור תעלת החשמל.
האם זוהי השיטה לסתום חציבת תעלות צנרת חשמל/מיזוג וכד`? - ראיתי הרבה שעושים כך.
האם הוא היה צריך לבצע את המילוי אחרת?
האם יש הבדל אם התעלה שהוא חצב היא בבלוק בלבד או בקטע של הבלוק ועמוד הבטון שצמוד אליו? יכול להיות שכל מקרה מצריך מילוי בצורה אחרת?
מה ניתן לעשות כדי לסדר את זה?
תודה.
16.11.2009 18:13חלון חדשהוספת תגובה· תיקוני בטון, טיח
(גבי)שלום מור,
התיקון הנכון הוא תחילה עם תערובת צימנטית (מלט + חול) ולאחר מכן עם טיח (טיט + מלט). יתכן שהסדקים נגרמו כתוצאה מכך שהקבלן לא בצע תיקוני בטון תחילה, לפני הטיח.
בכל מקרה, סדקים שכאלה הם בדרך כלל חד-פעמיים ואינם חוזרים ומתרחשים.כך שתיקון עם פוליפילה / גבס / צלוטיט אמור לפתור את הבעיה. מומלץ כמובן לבדוק תחילה אם התיקונים עצמם חזקים ויציבים במקומם. במקרה שמדובר על סדקים רחבים יתכן צורך בטיפול יסודי יותר.
בהצלחה,
גבי
16.11.2009 18:54חלון חדשהוספת תגובה· רשת אינטרגלס
(אורן)הטייחים אצלי בבית, פרסו רשת אינטרגלס על כל התעלות הללו. אולי כדאי לחצוב קצת מסביב לתעלות, לפרוס רשת אינטרגלס ולבטן אותה קצת, לחכות שיתייבש ואז לעשות את תיקוני הטיח/שפכטל.
מה אתה אומר גבי?
17.11.2009 12:44חלון חדשהוספת תגובה· תיקוני טיח
(גבי)שלום אורן,
זה כמובן יהיה הטוב ביותר.
אלא שלא נראה סביר שהקבלן יסכים לבצע...
גבי
17.11.2009 14:15חלון חדשהוספת תגובה