מעבר צנרת מיזוג למרתף  (בני)

גבי שלום,

המרזב הוא חיצוני וסמוך למקום כניסת צנרת המיזוג לתוך קיר המרתף. צנרת המיזוג  מורכבת משני צינורות צמודים דקים.

עדכון אחרון: לאחר חפירה מסביב לצנרת המיזוג ראיתי שהצנרת חודרת למרתף דרך חור שנעשה ביריעה החיצונית ובקיר המרתף, את פתח החור והצנרת (בנקודת הכניסה לקיר) סגרו בתערובת שניראת כמו מלט וחול. חלק מהיריעה מסביב לחור (כ- 4-5 ס"מ) היה מנותק מהקיר. הספוג סביב הצנרת היה רטוב כך שאין לי ספק מאיפוא חילחלו המים אל תוך המרתף בתקופת החורף. כפי שאמרתי קודם צנרת המיזוג תועלה בתוך הקיר הפנימי של המרתף כך שלא היה ניתן לראות בעין את מקום חדירת המים.

(1) האם לדעתך התנתקות היריעה מהקיר לא גרמה לאיזשהוא כשל באיטום בהמשך בעומק האדמה עקב מגע וחילחול מתמשך של המים (במשך 4 חורפים)?

(2) לפי מה שהבנתי מהסברך, איטום הפתח צריך להתבצע בשני שלבים כדלקמן לאחר ביצוע עבודות ההכנה (= "ניקוי" הפתח מחלקים רופפים והסרת היריעה והאיטום מסביב לפתח):  (א) מילוי כל חלל החור העובר לכל רוחב הקיר בסיקלפקס FC11 עד יצירת "קיר ישר וחלק" מבחוץ "שניגמר" בסיקפלקס. לוודא החדרת הסיקפלקס לתוך החללים בין הצינורות הצמודים של המיזוג (ב) לתקן יריעה קיימת ואת סביב הפתח באמצעות חומרים ביטומניים משחתיים ליצירת רצף איטום של כל הקיר.

תודה על יעוצך ותשובתך המהירה לשני הסעיפים הנ"ל, זה ישמש כמדריך ומפרט מקצועי לביצוע התיקון.  

 

 

 

 22/10/2006 12:59:06 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש איטום צנרת מזגן  (בני)

  פתח הודעה בחלון חדש מעברי צנרת למרתף  (גבי)

    פתח הודעה בחלון חדש מעבר צנרת מיזוג למרתף  (בני)       << את/ה כאן

      פתח הודעה בחלון חדש המשך אטימת צנרת  (גבי)

        פתח הודעה בחלון חדש גבי, תודה רבה על הסברך המקצועיים.  (בני)



 
   © כל הזכויות שמורות לחברת איטומן 2005.                                                                                                                                      www.ZYwebs.com     Dvirs