שלום אמיר,

 

לצערי אין סיכוי למנוע את תזוזתו של אותו ממד.   מלכתחילה היה על המתכנן לקחת בחשבון שיווצר סדק בין שני המבנים ולהתקין תפרי התפשטות כנדרש. מדובר בכשל שכיח (ומיותר).

 

חסרים נתונים בשאלתך לגבי רוחב הסדק בצדדים (בין הקירות) ובין גגות המבנים. אם תצרף תמונה של החיבורים הללו נוכל לסייע יותר.  יתכן שניתן לאטום את התפרים עם מסטיק וכיסוי פח / נחושת. במקרה של תפר רחב ניתן להדביק רצועת PVC או "הייפלון" לאטימה נוספת וגמישה יותר.

 

לגבי הרצפה- קיימים תפרי התפשטות מכנים יעודיים שניתן להתקין אותם תחת הריצוף.לאחר ההתקנה יראה פס אלומיניום או "גומי" מיושר לרוחב הרצפה. אם התפר קטן / צר ניתן גם להעלימו עוד יותר. אך הטוב ביותר יהיה כמובן לבדוק את הכל בשטח.  ראה לדוגמא  קישור אל Sika Joint 500 או אל Sika Joint 100.

 

בברכה,

גבי