שלום נור,

 

רצוי בכל מקרה לדאוג לפתח איוורור כלשהו למחסן ו/או למרתף. ניתן לאוורר עם ונטה חשמלית וצינור איוורור קבוע. באופן חד פעמי ניתן גם להשכיר (או לרכוש) מייבש לחות חשמלי אשר שואב את הלחות מהאויר.

 

בנוסף יתכן שקיימת בעיית רטיבות עקב איטום תת קרקעי לקוי. אם זהו הגורם ללחות ולרטיבות אז החומר הנכון לשימוש הנו חומר איטום צימנטי מסוג סיקה טופ 107, על גבי כל שטח הקירות והרצפה.  יש ליישם את החומר ישירות על גבי הבטון (לא על גבי צבע או שליכט).  החומר ימנע מעבר לחות ורטיבות אל המבנה התת קרקעי (מחסן או מרתף) ובהחלט יסייע להפחתת ריחות ותחב. לאופן הבצוע של חומר זה אנא ראה את המאמר על  איטום מרתפים ומקלטים מבפנים.

 

התופעה שציינת יכולה להגרם גם כתוצאה מבידוד לקוי עקב היווצרות תופעת העיבוי ( אדי אויר חם יותר פוגעים בקירות הקרים ונהפכים למים) , אך לא ניתן לקבוע מכאן מה הגורם לתופעה זו.  תוכל לקרוא ואף לבצע בדיקת עיבוי עצמאית המתוארת במאמר על עיבוי - איתור ומניעה

 

לסיכום:

 

יש לבדוק תחילה  את כל את סימני הרטיבות בכדי לראות אם מקור הבעיה הנו באיטום. אם כן - יש לאטום כפי שתואר לעיל.

 

להסרת הספק בקשר לבעיית האיטום תוכל לבצע בדיקת עיבוי כפי שמתוארת במאמר הנ"ל.

 

בכל מקרה רצוי מאוד להתקין פתח איוורור או מערכת איוורור כפי שתוארה לעיל. ראה גם קישור למכשיר מייבש לחות.

http://www.theoutlet.co.il/product.asp?productid=1593

 

נשמח לעזור הלאה בכל שאלה ובהצלחה.

 

 13/11/2006 00:46:51 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש ייבוש לחות ורטיבות במקלט וחמסן תת קרקעי  (נור)

  פתח הודעה בחלון חדש מחסן רטוב  (גבי)       << את/ה כאן

    פתח הודעה בחלון חדש תודה רבה ! נורית  (נור)



 