· איטום גג – התקשרות בין פרימר 101 לתערובת sbr
(אילן)שלום רב!
לאחר דרישה מהקבלן נעשה שימוש ב"שמנת" שמופיע במפרטים.
השימוש נעשה כשכבת בסיס בעיקר באזורי תיקונים ורולקות.
האם אין חשש כי שכבת הפרימר 101 לא תתקשר באזורים בהם נשארו שוליים של שכבת הבסיס באזורי הרולקות והתיקונים, בגלל ריכוז גבוה של דבק הלטקס??
תודה מראש.
05.12.2011 08:45חלון חדשהוספת תגובה· תיקוני איטום גג, תיקוני בטון
(גבי)שלום אילן,
השאלה במקומה אך החשש מוגזם. מדובר על מקומות קטנים בלבד והפריימר הביטומני מסוגל גם להיות מיושם מעל גבי משטחים שאינם סופגים (כגון מתכת למשל). אם לא מדובר על שטחים גדוטלים , ואם הבטון יבש לגמרי, אין מקום לדאגה.
בהצלחה,
גבי
05.12.2011 15:19חלון חדשהוספת תגובה· פרימר 101 או ביוטם אקולוגי
(אילן)שלום רב!
כרגיל שינויים של הרגע האחרון,
הקבלן החליט שהוא מבצע חלק מהגג - במקום ב101 בביטום אקולוגי
א. האם הינו מוצר מתאים לתשתית הזפת והיריעות שלאחר מכן, ובהשווה ל101?
ב. האם יש לו כושר התחברות לSBR (בהתאם לשאלתי בפנייה הקודמת)?
תוה מראש!!
07.12.2011 09:35חלון חדשהוספת תגובה· שכבת יסוד לפני זיפות
(גבי)שלום אילן,
חומר היסוד המתאים על פי היצרנים הנו פריימר מסוג 101.
פריימר 105 ("אקולוגי") מתאים ליישום לפני חומרים ביטומנים (במיוחד לפני "פלקסיגום פסטה") אך אינו מתאים ליישום לפני יריעות.
גבי
07.12.2011 15:10חלון חדשהוספת תגובה· פרימר אקולוגי של ביטום
(אילן)לגבי שלום רב
מדגיש כי על הפריימר תיושם שכבת זפת, לפני היריעות
האם זה בסדר?
08.12.2011 18:47חלון חדשהוספת תגובה· פריימר לפני זיפות
(גבי)שלום אילן,
כפי שכבר אמרתי. הפריימר הנכון לפני זיפות הוא פריימר 101 (ביטום), אך אם כבר בוצע פריימר אקולוגי 105, לא אמורה להיות עם זה בעיה.
בהצלחה,
גבי
08.12.2011 23:06חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(אילן)תודה רבה!!!
09.12.2011 11:30חלון חדשהוספת תגובה