שלום רמי,

 

לצערי נפלה בחלקכם בעיה "מכובדת". חדירת המים אל צנרת החשמל יכולה להגיע ממספר רב מאוד של מקומות (או קומות !).

 

מכיוון שמדובר על נזילה שמתרחשת גם בקיץ, יש לאתר את כל המקומות ה"רטובים" שנמצאים באזור שמעל לקומות הבעיתיות, כאשר סביר להניח שמקור הבעיה הנם החדרים הרטובים מעל קומה 3, כלומר בקומה 4.

 

יתכן שישנה רטיבות מתחת לריצוף של החדרים הרטובים בקומה 4 (מקלחת, שרותים, חדרי כביסה). כמו כן יתכן שישנה נזילה אקרעית מצנרת מזגן למשל, שזוחלת על הקיר החיצוני בו ישנה צנרת חשמל חשופה.   הבעיה היא כמובן ריבוי האפשרויות. אפילו שטיפת יתר של רצפת חדר המדרגות יכולה לגרום לנזילות מסוג זה.

 

מומלץ לבצע בדיקה עם מצלמה תרמית סמוך למועד התרחשות הנזילה. הצילום התרמי יוכל להצביע על מיקום רטיבות נסתרת בקירות או בתקרה אשר יסייע להתקרב אל מקור הבעיה.

 

בברכה,

גבי

 08/01/2012 16:14:55 הוסף תגובה 