· נקז נוסף לניקוז המים מתחת לריצוף
(רחל)מדובר במרפסת גג מרוצפת ע,ג יריעות ביטומניות.
המרזב ממוקם בעמוד בפינת המרפסת והמים נשפכים אליו דרך פתח בפינת הקיר.
בשל רטיבויות חוזרותבאזור המרזב, בוצעבקיץ האחרון תיקון שכלל פרוק מרצפת ופנלים והלחמת רצועות יריעות כך שיכסו את המרווח בין קצה היריעה המקורית לכניסה למרזב. לא ניתן היה להוסיף אלמנט ניקוז דו קומתי בשל מגבלות גובה המילוי. למרות התיקון הופיעהלאחר הגשמים האחרוניםרטיבות חדשה, לאורך
חיבור התקרה לקיר החיצוני בקרבת המרזב והתפשטה גם לאזור שמסביב למרזב.
באותו אזור קיים גם סדק בקיר החיצוני שעלינו לאטום. יש לציין שהבניין ישן והשיפועים נוצרו מחול כך שקיימות 2 שכבות חול, האחת ישירות מעל לתקרת הבטון בגובה משתנה ליצירת השיפועים, כשמעליה שכבות האיטום ומעליהן שוב חול וריצוף.
האם ניתן להשקיע באזור הסדק ,תוך ביצוע עבודת האיטום, צינוריות ניקוז שירחיקו את המים שחדרו מעל לתקרת הבטון?אולי להוסיף גם צינוריות בגובה המלוי שמעל לשכבת האיטום, עם שפיכה ישירה החוצה.שינקזו את המים שחדרו מעל שכבת האיטום? או אולי עדיף להוסיף נשם? אודה לתשובתך.
07.02.2012 18:48חלון חדשהוספת תגובה· בעיות רטיבות תחת גג מרוצף, אזור המרזב
(גבי)שלום רחל,
אנא ראי את המאמר על איתור נזילות - גגות מרוצפים או מרפסות.
בגגות מרוצפים ובמרפסות, הופעת רטיבות מתחת לאזור המרזב הינה תופעה מאוד שכיחה. לצערי ברוב המקרים יתברר שמקור הבעיה כלל אינו בסביבת המרזב מכיוון שהרטיבות יכולה להגיע לשם ממקום מרוחק יותר ולזחול בשיפוע עד לאזור המרזב, מתחת ליריעות האיטום.
יחד עם זאת תיקון הסדק שבקיר הנו כמובן הכרחי ויתכן שזהו הגורם לבעיה.
ממילא לא ניתן להתקין "פישר" מנקז סתם כך מבחוץ ואם מבצעים זאת יש להסיר מספר מרצפות מהאזור ולבצע את הניקוז (ה"פישר") בצורה מסודרת, עם חיבור תקין לשכבת האיטום.
ללא כל קשר ל"פישר" שאפשר לבצע אותו או לוותר עליו בשלב זה, את הסדק בקיר חובה לאטום. עם (הרבה) מזל יתכן שלא תידרשנה עבודות נוספות.
בהצלחה,
גבי
08.02.2012 05:59חלון חדשהוספת תגובה· פישר להוצאת רטיבות כלואה במילוי החול
(רחל)גבי שלום,
תודה על התגובה המהירה ועל המאמרים המפורטים.
הגג הוא בקומה שמינית ולצורך סתימת הסדק החיצוני נדרשת עבודה בסלפנינג
ולכן חשבתי למצוא פיתרון להוצאת פישר ואטימתו מבחוץ במהלך ביצוע אטימת הסדק , שהרי אם נרצה להוסיף פישר מאוחר יותר יהיה קשה לאטום מסביב מבחוץ.
האם הבנתי נכון שהפישר צריך להיות בעצם מרזב דו קומתי עם יציאת צנורהחוצה דרך הקיר? אני חשבתי על צינורית אטומה בבד שתוחדר מבחוץ ישירות לאזור המילוי. זה נשמע דמיוני? הרבה תודה להתייחסותך.
בברכה, רחל
08.02.2012 15:31חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז מים מתחת לריצוף באמצעות ”פישר”
(גבי)שלום רחל,
ניתן להתקין "פישר" שכזה ולאטום מסביבו מבחוץ באמצעות סנפלינג, אלא שחובה לפרק מרצפות ולהרכיב אותו מהצד הפנימי כך שיהיה ניתן לחבר את יריעות האיטום אל הפישר. אם תנסי לבצע את כל העבודה רק מבחוץ תגרמי לנזק חמור לשכבת האיטום ובעיית הרטיבות רק תחריף.
פישר מאולתר שכזה ניתן להתקין בקרקעית האיטום, במקום הנמוך ביותר. מפרקים מספר מרצפות, קודחים בקיר ומתקינים בו פישר. לאחר מכן מחברים את היריעות אל הפישר. ניתן להזמין "פישר" מפח שיש לו "שמלה" בצדדים שאליה מלחימים את היריעות. לאחר מכן מניחים באזור פתח הכניסה בד גאוטכני וחצץ, אשר מונעים מלכלוך וחול לזרום אל תוך ה"פישר".
פעולה זו נחשבת כמובן כאלתור ולא ניתן להמליץ עליה כפתרון מה גם שאין כל ודאות שהיא תפתור את בעיית הרטיבות.כמו כן מיותר לציין כי ישנם בשוק קולטנים דו-מפלסיים יעודיים שעדיפים על פני אילתור שכזה. ראיקישור אל ניקוז כפול / ניקוז דו מפלסי.
בברכה,
גבי
08.02.2012 17:14חלון חדשהוספת תגובה