· היקוות מים ביריעות הביטומניות
(פרידמן)שלום,
במרפסת שלנו בוצע איטום על ידי יריעות, וכעת בימים הקרובים אמור להתבצע ריצוף, בבדיקת הצפה ושפיכת מים שביצענו, עולה, שלמרות שקיים שיפוע תקין מרוב המרפסת לכיוון הניקוז (ס"מ למטר ואף יותר), ישנו שטח קטן שממנו המים אינם נשפכים לניקוז אלא נקוים במקום (כמין "בור" קטן) השאלה שלי מאיזה גודל שטח אמור נתון זה להדאיג. האם יש לזה כלל ברור.(כמדומני שבכל גגלא ימלט שיהיהשטח קטן שיקוו בו מים ולא יתנקזו אוטומטית). האם אפשר להסתפק בכך שמרוב הגג יש שיפוע ושהאיטום נמצא תקין בבדיקת ההצפה.
תודה רבה.
23.10.2012 21:59חלון חדשהוספת תגובה· שלוליות, שיפועי גג מרוצף
(גבי)שלום פרידמן,
היקוויות מים כמובן שאינן רצויות כלל. יחד עם זאת התקן מאפשר היקוויות של שלוליות קטנות ששטחן אינו עולה על 10 אחוז משטח הגג כולו. כך ששלולית אחת קטנה אינה משמעותית, במיוחד אם היא אינה עמוקה, וניתן להתעלם ממנה. אם השלולית עמוקה מדי (מספר סנטימטרים) יש לחתוך את היריעות באזור ולתקן אותה.
בברכה,
גבי
24.10.2012 16:21חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה על העזרה
(פרידמן)24.10.2012 20:57חלון חדשהוספת תגובה