· כמות מרזבים לפי מטר
(שלומי)שלום רכשתי דירת פנטהוז עם מרפסת של 180 מטר, רציתי לדעת בבקשה מה הכנות מרזבים המומלצת לגודל מרפסת כזו ? מדובר על מרפסת מרוצפת ומרזבים 4״ . האם יש תקן לפי מטר?
האם יש תקן לכמות מרזבים לפי מטר למרפסת מרוצפת? ומה הכמות המומלצת למרפסת 180 מטר? תודה.
10.02.2013 19:11חלון חדשהוספת תגובה· כמות ניקוזים לפני שטח גג / מרפסת
(גבי)שלום שלומי,
נהוג להתקין צינור ("גשמה") בקוטר 4 צול לכל 50-100 מ"ר מרפסת / גג. לגג מרוצף בשטח של 180 מ"ר יהיו לפיכך לפחות שני מרזבים בקוטר זה, וכמובן שבהתאם לצורתו הגאומטרית של הגג והשיפועים בו. (תקן הל"ת מחייבאגב צינור אחד לכל 150 מ"ר אך לא מומלץ להסתפק בכך).
גבי
10.02.2013 19:34חלון חדשהוספת תגובה· המרפסת היא בצורת האות ר
(שלומי)שלום ותודה רבה על התשובה המהירה והמקצועית. המרפסת היא בצורת האות ר המרחק מקצה לקצה הוא 16 מטר על 16 מטר. היכן עלי למקם את המרזבים וכמה? תודה רבה לך.
11.02.2013 14:40חלון חדשהוספת תגובה· תכנון ניקוזי מרפסת, גג מרוצף
(גבי)שלום שלומי,
את תכנון מיקומם של הניקוזם יש לבצע באופן מסודר בשטח ולהתייחס למיקום פתחי היציאה למרפסת, מיקום נקודות המוצא של הניקוז בקומת הקרקע, תוואי הקרקע וכדומה. לא ניתן לאמר לך באמצעות הפורום היכן עליך למקם את המרזבים והיה עליך לקבל תכנית מסודרת לכך ממתכנן המבנה. ניתן רק לאמר שבאופן כללי יש למקם לפחות שני מרזבים לשטח האמור.
בהצלחה,
גבי
11.02.2013 19:50חלון חדשהוספת תגובה