· איטום ביו קיר מסך לגבס
(רון)שלום גבי,
האיטום בין קיר מסך ללוח הגבס של תעלת המיזוג, נסדק לכל אורכו.
במקטעים מסוימים ניתק פס חומר האיטום (שאיני יודע מהו) ממסגרת האלומיניום של קיר המסך ובמקטעים אחרים הוא ניתק מלוח הגבס.
המרווח בין הגבס למסגרת האלומיניום של קיר המסך קטן מכדי להכניס סיקהפלקס.
כיצד ניתן לבצע איטום מחדש? האם ניתן לעשות זאת על גבי חומר האיטום הקיים?
תודה,
רון
18.04.2013 17:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום תפר בין קיר מסך לגבס
(גבי)שלום רון,
אין לבצע איטום מעל החומר הקיים. ביצועים מסוג זה מועדים להכשל ויש להסיר לגמרי את כל שאריות החומר הנוכחי. אפשר גם להרחיב מעט את התפר ו/או לבצע את האיטום בצורת "משולש" שיקנה לחומר מעט יותר כושר גמישות.
את התפר עצמו אפשר לאטום עם סיקפלקס 11FC אך אם קיימת באזור תזוזה רבה מדי בין הגבס לקיר מומלץ לעבור למסטיקים גמישים יותר (מסומנים באותיות LM). ראה חומרי איטום פוליאוריטניים לתפרי התפשטות.
מכיוון שציינת שהמסטיק מתנתק מהגבס יש גם לבדוק אם מדובר על כשל בהיצמדות המסטיק עקב אי ביצועה של שכבת יסוד. אם אין ברשותך את חומר היסוד המתאים עבור המסטיק דאג לכל הפחות לצבוע את הגבס היטב לפני כן כך שהאיטום לא יתבצע מעל גבי משטח "אבקתי" מדי.
בברכה,
גבי
18.04.2013 18:41חלון חדשהוספת תגובה