חדירת מים דרך ארגזי תריס שבוטלו  (גבי- איטומן)

שלום גבי,

חדירות מים מסוג זה מתרחשות בד"כ דרך סדקים שנוצרים בהיקפו של הארגז שנסגר.

בעת הסגירה ולפני שלב הטיח היה על הקבלן המבצע לאטום את החיבורים בהיקף הפתח עם מסטיק פוליאוריטני. לאחר מכן, בשלב הטיח, היה עליו להטביע רצועות של רשת אינטרגלס בעומק הטיח (או בעומק שכבת ההרבצה או מתחת לשליכט החיצוני).

במצב הקיים יש לאתר את הסדקים ולאטום אותם במסטיק ו/או ברשת ואח"כ לצפות מחדש את החיבורים בשליכט החיצוני. אך יש לקחת בחשבון שהתיקונים עלולים לבלוט לעין ולכער את מראה החזית. (מסיבה זו מבצעים לפעמים בלית ברירה ציפוי מחדש של כל החזית המדוברת).

קיימת לפעמים גם אופצית ביניים והיא למרוח על כל החיבורים (הסדקים) חומר איטום פוליאוריטני שקוף. החומר יצור מעין שכבת צבע שקופה שתקנה לקטע הקיר מראה "מבריק".  חומרים לדוגמא: "סיקה גרד 410", "היפרדסמו T".

בברכה,
גבי
 20/12/2016 00:33:05 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש נזילה דרך ארגזי אלומיניום המצופים בשליכט טיח  (גבי)

  פתח הודעה בחלון חדש חדירת מים דרך ארגזי תריס שבוטלו  (גבי- איטומן)       << את/ה כאן

    פתח הודעה בחלון חדש יש אופציה לצבע איטום?  (גבי)

      פתח הודעה בחלון חדש צבע מעל שליכט  (גבי)



 
   © כל הזכויות שמורות לחברת איטומן 2005.                                                                                                                                      www.ZYwebs.com     Dvirs