· נזילה מהתקרה שמתחת למרפסת
(אייל)שלום רב,
במשך מספר חורפים, יש לשכנה שמתחתי (קומה שניה) נזילה מהתקרה (שנמצאת בחלקה מתחת למרפסת שלי).
הנזילה מופיעה רק לאחר ימים רבים של גשמים.
בשנה שעברה ביצעתי בדיקת הצפה מיד לאחר יום הגשמים האחרון ולא נתגלתה נזילה.
ראיתי שאתם ממליצים תמיד לפרק את הריצוף ולבצע איטום מחדש אולם מדובר על מרפסת של כ 40 מטר ומכיוון שבדיקת ההצפה עברה בסדר, אני חושש מהוצאה מיותרת שלא תפתור את הבעיה.
מה אני יכול לעשות?
28.01.2018 10:30חלון חדשהוספת תגובה· נזילת מים מתחת למרפסת
(גבי)שלום אייל,
נזילות מתחת למרפסות מתרחשות בהרבה מקרים רק לאחר מספר ימים רצופים של גשם, לאחר שכל המצע שמתחת לריצוף מגיע לנקודת הרוויה שלו. כך שהסימנים שתארת בשאלתך מצביעים על כך שהבעיה היא במרפסת.
סביר להניח שלא ביצעת בדיקת הצפה למשך מספיק זמן..
אם זהו אכן המצב האופציות העומדות בפניך הן לבצע כעת עבודה יסודית (כולל הרמת הריצוף) או לבצע איטום מעל הריצוף הקיים (שזהו פתרון שפחות מומלץ).
בברכה,
גבי
28.01.2018 13:02חלון חדשהוספת תגובה· הצפת מרפסת
(אייל)תודה על התגובה המהירה.בפעם שעברה כשהצפתי את המרפסת המים עמדו בה 3 ימים (וזה היה לאחר הגשמים כך שהחול מתחת לריצוף עדיין היה ספוג מים). ליד הניקוז העומק היה כ-7 ס"מ ובפינות ובחיבור לבית היה עומק של כחצי ס"מ (מעבר לזה המים היו נכנסים הביתה).האם עדיין יש סיכוי שזה מהריצוף?
28.01.2018 15:08חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת איטום למרפסת ע”י הצפה
(גבי)שלום אייל,
הבנתי את ההסבר.
אם כך כדאי אולי לבצע בדיקת הצפה נוספת, למשך 72 שעות, על מנת לוודא שהשטח באמת אטום. אפשר לבצע הצפות בקטעים נפרדים כך שהמים יהיו כ 5 ס"מ מעבר למפלס הריצוף.
אם לא תהיינה נזילות יש לנסות ולמצוא ליקויים נוספים בסביבת המרפסת, במעקות, במעברי צנרת, ברגי חיזוק למיניהם,, נקודות חשמל, משקופי ויטרינות, מרזבים - ועוד. ראה המלצות לאיטום מוקדים רגישים נוספים, במאמר על איטום מרפסות וגגות מרוצפים עם יריעות ביטומניות.
בברכה,
גבי
29.01.2018 23:03חלון חדשהוספת תגובה