הוספת הודעה חדשה
עמוד 2089 מתוך 2757 · סה״כ 13784 נושאים בפורום
  • · נזילה בחדר שירותים

    (דני)

    שלום,

    ברצוני לשאול שאלה מקווה שאני במקום הנכון.

    אני גר בבניין ישן שבתוך השירותים עובר לי צינור גדול ראשי של הבניין כנראה של שירותים של כל הבניין, יש לי נזילה בקצה הצינור שמחבר בין השירותים שלי לצינור הראשי, האם ניתן לאטום זאת עם חומר?

    • · איטום נזילות

      (גבי)

      שלום דני,

      ניתן לאטוםאת החיבור עם מגוון חומרים. הטוב ביותר יהיה לפנות לאינסטלטור משום שאנו עוסקים בפורום זה בעניני איטום.

      מבחינת חומרי איטום (להבדיל מחומרי אינסטלציה), ניתן לאטום את החיבור עם מסטיק פוליאוריטני כגון סיקפלקס 11FC, או מסטיקים דומים כגון MS פולימר, "אוטם פוליאוריטני" (טמבור)- ועוד.

      יש לנקות את החלודהמעל הצינור הראשי,באופן יסודי, עם דיסק חשמלי, עד לגילוי ברזל נקי. את הצינור מהאסלה (?) יש לנקות היטב גם כן. מעל המתכת בצינור הראשי יש לצבוע בצבע מגן נגדחלודה או עם "ממיר חלודה" (טמבור). לאחר הייבוש ניתן ליישם את המסטיק. את כל העבודה יש לבצע כאשר האזור יבש לגמרי כך שיהיה עליך להשבית את האסלה למשך כ 24 שעות עד שהמסטיק יתקשה מספיק. ניתן גם לייבש את השטח לפני העבודה, באמצעות פן חשמלי / מפזר חום.

      לחילופין- פנה לחנויות לחומרי בנין או לאינסטלטור ובקש חומרים תואמים. ישנו מבחר גדול של חומרי אינסטלציה למטרה זו. אך בכל מקרה לא מומלץ לחפף את ענין החלודה בצינור הראשי.

      בהצלחה,

      גבי

      • · נזילה

        (דני)

        שלום אבי,

        ראשית תודה על התגובה המהירה,

        הצינור הוא צינור פלסטיק לא מתכת שמתחבר לצינור השופכין הראשי של הבניין שעובר דרך השירותים שלי, גם על צינור פלסטיק אתה ממליץ לשים את המסטיק ..

        • · תיקון נזילה

          (גבי)

          שלום דני,

          על גבי צינורות פלסטיק , PVC, עוד יותר קל לבצע וניתן להשתמש עם אותו מסטיק. אם תנקה את האזור היטב ,לא תהיה כל נזילה.

          אגב- במקרה של צנרת שחורה מגיבריט, הסיפור שונה, והמסטיקים הנ"ל לא יתאימו.

          בהצלחה,

          גבי

          • · נזילה

            (דני)

            סליחה על הבורות מה זה גיבריט

            • · נזילה

              (דני)

              וכיצד אני יכול להבדיל?

              באיזור הנזילה זה החיבור בין הצנרת של השירותים לצינור הראשי של הביוב שעובר בתוך השירותים החיבור שם נראה עבה יותר כאילו אטמו שם את האיזור באיזה חומר

              זה עבה באיזור החיבור

              • · איטום נזילה

                (גבי)

                שלום דני,

                צינור גיבריט הנו בצבע שחור ואם מדובר על בית ישן כנראה שישנו שם צינור PVC ולא גיבריט.

                שב"ש,

                גבי

  • · איטום חלקי של גג בטון

    (עפרה דיין)

    רציתי לדעת, בבקשה, האם יש טעם לאטום ביריעות ביטומניות רק מעל לדירתי, כלומר, מעל לרבע מגג הבניין, בעוד יתר הגג יכוסה בזפת חם רגיל?(וועד הבית מקצה כסף שיספיק לזפת חם רגיל, ואני מעוניינת להוסיף מכיסי הפרטי ולהשלים את הסכום ליריעות)?

    • · איטום גגות עם יריעות

      (גבי)

      שלום עפרה,

      איטום עם יריעות ביטומניות תמיד יותר טוב מזיפות , כך שמבחינת האיכות - כדאי. רצוי לעבור עם היריעות את השטח של גג דירתך בכמטר אחד נוסף.

      שימי לב שבאופן תאורתי עלול להיווצר מצב בו תחדור רטיבות כתוצאה מפגם בשכבת הזיפות על גגות שכנים, אךבעיותמסוג אינן כה שכיחות, במיוחד עם הגג שלך נמצא במיקום גבוה יותר מבחינת שיפועי הגג.

      מהבחינה הכספית השיקולים משתנים כמובן לכאן ולשם. כדאי לנסות ולקזז את הפרשי העלויות לפחות בתקופות בהן מתבצע סיוד של הגג, כך שלא תצטרכי להשתתף בעלות הסיוד של גגות שכנים.

      מעבר לכך יש לבדוק בשטח ולראות אם ישנם פגמים מהותיים במעקות סביב הגג או בקירות למשל, אשר עלולים לגרום לחדירת רטיבות אל מתחת ליריעות.

      בהצלחה,

      גבי

  • · רטיבות???

    (אסתי)

    שלום רבלפני כמה חודשים קנינו בית יד שניה,בית קרקע ואנו רואים סימני רטיבות בכמה מקומות בעיקר מעל הפנלים (ריצוף:בלטות) יש קילוף של צבע(גם בקירות פנימיים)הקילוף נשאר נמוך יסית ולא עולה כלפי מעלה,רציתי לדעת אם יש לבצע איטום חוזר בין הרצפה לפנלים,ומה החומר המומלץ.ב.לחדרי הילדים יש קיר משותף חיצוני ובשתי החדרים מעל הפנלים באותה נקודה(מתחיל בחדר אחד ועובר לשני) נראה שישנה רטיבות,הדיירים פשוט כיסו את האזור עם המון שפכטל....המקום נראה יבש לאחר הגשמים העזים,מה זה יכול להיות??ג.חדר הכביסה יש עובש על הקיר ואחרי שקילפתי קצת צבע ראיתי שהעובש הינו רק על שכבת הצבע האם זה יכול להיות רק שם? ז"א שיטחי ומה עושים?ד. לבית יש 2 קומות הקומה ה 2 היא רק מעטפת,הגג עשוי אסבסט צמנט ואין בידוד מתחת לרעפים,האם יש צורך בבידוד הגג ע"מ למנוע חדירה של קור,או שתקרת הבטון מבודדת מספיק?ושאלה אחרונה....עובש שנראה על אבן ירושלמית מחוץ לבית חודר אליו?ומה עושים....זה כ"כ מתסכל,לדעת שישנם הרבה ליקויים....הייתי רוצה לדעת אם תוכלו לעזור לי האם אתם מטפלים בבעיות מסוג זה ומה העלות של הסיפור?!!סליחה על מקבץ השאלות,אודה לתשובתם.בברכהאסתי

    • · בעיות רטיבות בית פרטי

      (גבי)

      שלום אסתי,

      אין בעיה על ריבוי השאלות, בשביל זה קיים הפורום.

      א. מהתאור שלך משתמע שישנן בעיות איטום בקירות החיצוניים של הבית, בחלק אשר פוגש בקרקע. הדיירים הקודמים כנראה ניסו לטשטש זאת או לתקן את הליקויים רק מבפנים, כפי שתארת בענין חדרי הילדים.

      אנא ראי מאמר כללי על איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע, המתאר את האפשרויות הקיימות לפתרון הבעיה בקירות החיצוניים הנוגעים בקרקע.

      אם ישנה רטיבות מעל הפנלים רק בקירות החיצוניים- המאמר שלעיל אמור לתת את הפתרונות המקובלים. מצד שני- אם ישנם סימני רטיבות מעל לפנלים של קירות פנימיים, יתכן שמדובר על בעיה בצנרת שגרמה לחדירת מים אל מתחת לריצוף.

      ב. בחדר הכביסה כנראה שמדובר על בעייה של עיבוי כתוצאה מהשימוש במכונה ומחוסר איוורור של החלל. יש לאוורר את החלל היטב באופן רציף. לטיפול בקירות ראי מאמר על תיקון קירות לאחר חדירת רטיבות. בעקרון מנקים את העובש עם מים ואקונומיקה או עם חומר יעודי מסוג "פונגיצ`ק" (טמבור) ואח"כ צובעים עם צבע נגד עובש.

      ג. מהשאלה הבנתי שישנו גג בטון שמעליו גג אסבסט ? אנא הסבירי. אם זהו המצב הרי שרצוי לבצע בידוד תחת האסבסט, במיוחד לתקופת הקיץ. האסבסט מתחמם מאוד ומעביר את החום בתורו לתקרת הבטון אשר אוגרת את החום ופולטת אותו אח"כ (בלילה) אל תוך המבנה. אנא פרטי אם זהו המצב.

      ד. עובש שנראה מבחוץ על אבן ירושלמית מצביע על כך שמים או לחות מצטברים על האבן והופכים לעובש. ניתן לנקות ואחר כך לאטום את האזור עם חומר איטום שקוף מסוג סילוקסן, כך שהאבן וחומר המילוי בין האבנים לא ימשיכו לספוג רטיבות. ניתן גם לאטום פוגות בין האבנים, במקרה הצורך. בהחלט יתכן מצב בו עובש בחוץ אינו בהכרח מצביע על חדירת רטיבות פנימה.

      כמובן שאת הכל יש לבדוק בשטח.

      עלויות ניתן לתת רק לאחר בדיקה בשטח, כמובן. תוכלי ליצור קשר גם באמצעות המדור צור קשר.

      בכל מקרהנשמח לעזור הלאה ובהצלחה עם הבית.

      גבי

      • · גג אסבסט

        (אסתי)

        שלוםבנוגע לגג האסבסט.הבית הינו דו-קומתי כאשר כגרע אנו גרים בקומה ה-1בקומה השניה בנויה רק המעטפת,הגג של הקומה ה-1 שהוא בעצם הרצפה של הקומה השנייה והגג של הבית כולו הינו אסבס צמנט כמו שציינתי,ולגג האסבסט אין בידוד(ד"א האם יש סכנה בריאותית בגג כזה?)אודה לתשובתך,ותודה על התשובות.איך יוצרים קשר ע"מ לקבל הצעת מחיר לחוות דעת ותיקון?בברכה,אסתי.

        • · גג אסבסט מעל שלד מבנה

          (גבי)

          שלום אסתי,

          לא אמורה להיות בעיה בריאותית עם גג האסבסט, במידה והלוחות אינם שבורים או רקובים מאוד. אסבסט מסוכן רק כשהוא במצב שמאפשר פיזור אבק אסבסט. לוחות שלמים נחשבים בטוחים ואינם מהווים סכנה.

          אם ישנה קומה שלמה שמבודדת בין הגג לקומה הראשונה בה אתם גרים, הרי שבעיית הבידוד בקיץ תהייה פחותה. בקיץ מומלץ לאפשר תחלופה של אויר בקומה העליונה, על מנת שלא ילכד אויר חם בקומה, שיעבור בתורו לקומה התחתונה. אם הקומה העליונה כולה סגורה היטב בחורף, לא נראה שיש טעם להשקיע בבידוד, אלא שזה תלוי גם באקלים בו אתם גרים.

          קיבלנו את פנייתך במייל ונשוב אליך בנושא.

          בברכה,

          גבי

          • · תודה רבה

            (אסתי)

            גביתודה רבה על התגובה המהירה,וההסברים המפורטים,הסבלנות,והאדיבות.עזרתם לי המון(זה פחות גרוע ממה שחשבתי בתחילה)!הפורום הינו מקצועי ויעיל...שירבו כמותכם.שוב תודה.אסתי.

  • · עצר כימי בין תקרה יצוקה לקיר טון שמיושם בהתזה

    (דני)

    האם יש שיטה לקבוע עצר כימי בחיבור בין תקרה (כבר יצוקה) לקיר בטון שייושם בהתזה בעוסי 10 ס"מ?

    זיהיתישני עניינים שמפריעים ליישם עצר כימי "רגיל": 1. הבטון המותז עלול לקרוע את האטם ממקומו. 2. אין מספיק עובי מצידי העצר.

    תודה

    דני

    • · איטום בין תקרה לקיר

      (גבי)

      שלום דני,

      הבעיה העיקרית היא בעובי היציקה. התנפחות העצר הכימי יכולה לגרום לשברים ופיצוצים בבטון כך שיש ליישם עצרים כימיים על יציקות בטון עבות יותר, כגון במרתפים/ מקלטים.

      מבחינת הקיבוע ניתן לאלתר, לקבע באופן מכני או להשתמש במסטיק מתנפח שנדבק היטב אל התשתית.

      לחילופין ניתן להשתמש גם עם חומר איטום גבישי מסוג "זייפקס מרוכז" ביבוצע במריחה לפני ההתזה.

      בברכה,

      גבי

  • · חגורת בטון בפתח האמבטיה

    (אריה)

    אני אוטם את האמבטיה בסיקה, וראיתי שדרוש לעשות חגורת בטון בפתח. ובנוסף לשים פס אלומיניום שיאטום מהחגורה ועד גובה פני הריצוף. אבל לא הבנתי, שאם במילא עושים פס אלומיניום, לשם מה לעשות גם חגורת בטון. הרי אפשר לעשות את פס האלומיניום רחב יותר, וכלומר שנוסיף לרוחבו את גובה חגורת הבטון, ופס האלומיניום יעמוד על התשתית, ויגיע עד פני ריצוף הדירה. והרי פס האלומיניום אוטם לא פחות טוב מחגורת הבטון האטומה בסיקה.

    והשאלה בייחוד אצלי. שבאמבטיה אצלי כל התשתית מאוד הוגבהה (ביחס לתשתית של שאר הדירה). ובפרט ליד הפתח, ששם התשתית כבר בעצם בגובה החגורה (אבל זה לא במקום של החגורה, שהרי החגורה אמורה להיות תחת ריצוף הבית). וממילא אני יכול לשים פס אלומיניום רגיל (= לא רחב יותר מהרגיל) על התשתית, והוא יגיע עד פני הריצוף.

    אז אולי אני יכול לוותר לגמרי על חגורת הבטון?

    • · איטום אמבטיה- יציקת סף הפרדה

      (גבי)

      שלום אריה,

      אם ישנו מרחק קטן מאוד תוכל לבצע כפי שאמרת, עם פס אלומניום בלבד וללא יציקת בטון. בבצוע ריצוף בהדבקה או כאשר אין מספיק מקום ליציקה- הענין מקובל. יש לדאוג לכך שהסרגל יהיה מקובע היטב בצדדים ובהיקף בתוספתחומר איטוםגמיש.

      לעובי גדול יותר הסרגל אינו אמור להחליף את חגורת הבטון, שהיא חזקה יותר ומעוגנת היטב לצידי הפתח.

      בברכה,

      גבי

      • · מתי לעשות את פס האלומיניום

        (אריה)

        תודה לך.

        משהו אחר. אם הייתי קודם מרצף את הבית ובסוף את האמבטיה, הייתי שם את פס האלומיניום בתום ריצוף הבית ולפני ריצוף האמבטיה. אבלמסיבות טכניות עלי לרצף קודם את האמבטיה, ואח"כ את הבית. ואת ריצוף הבית אני מתחיל מהכניסה לדירה(ולא מליד האמבטיה).

        ולכן לא ברור לי מתי לעשות את פס האלומיניום. שאם אעשה אותו כעת (לפני כל הריצוף), הוא ודאי עלול להתנתק במעבר העובדים שם, כי לא יהיה לו משען בריצוף משני צידיו. ואם אעשה אותו לאחר ריצוף האמבטיה, אני מסופק אם יהיה כבר גישה נוחה להדביק שם את הסיקפלקס בכל ההיקף. וחשבתי להדביק אותו סמוך לגמר הריצוף באמבטיה, ומיד לאחר שאדביק את הסיקפלקס אגמור את הריצוף. אבל אינני יודע אם לאדרוש להמתין עד שהמסטיק יתייבש לפני שמרצפים עליו (הריצוף שם יהיה כנראה בהדבקה, כי התשתית גבוהה).וגם שהרי הפס גבוה יותר מריצוף האמבטיה, והוא יבלוט מהריצוף בין 0.5-1 ס"מ (כי הפס הרי שוה לגובה ריצוף הדירה), ומהצד של הדירה לא יהיה לו משען רק כשאגיע עם ריצוף הדירה עד לאמבטיה. וממילא שוב הפס עלול להתנתק במעבר העובדים, כשרגליהם תתנגשנה בפס הבולט.

        מה היית מציע?

        • · איטום אמבטיה, סף הפרדה מאלומיניום

          (גבי)

          שלום אריה,

          החשש שלך מוצדק מבחינת הפגיעה המכנית שעלולה להגרם לאלומיניום. הטוב ביותר יהיה להשאיר שורת מרצפות פתוחה ליד הכניסה לחדר הרחצה.

          כמו כן שים לב שהעסק צריך להיות אטום מבפנים, מהצד של חדר הרחצה -ולא מבחוץ. כך שממילא יהיה עליך לאפשר גישה נוחה לעבודה עם הסיקפלקס.

          לשאלתך : לא מומלץ ליישם את הסיקפלקס סביב המרזב באותו המועד של הריצוף. באופן תאורתי זה ניתן לבצוע והמסטיק פשוט יתייבש יותר לאט. אלא שבאופן מעשי הרצף יגרום לתזוזות בסרגל ולא הייתי סומך על כך שהענין יעבור בשלום. רצוי לבצע את המסטיק יום או אפילו יומיים קודם לכן.

          אפשרות חליפית וטובה עוד יותר היאלסיים את כל העבודות באמבטיה כולל סרגל האלומיניום ואחר כך להגן עליו מפגיעה מכנית באמצעות קרשיםאו כל אמצעי אחר שיצור"מדרגה" באזור, כך שהעובדים לא יוכלו לדרוך על הסרגל.

          בברכה,

          גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן