הוספת הודעה חדשה
עמוד 441 מתוך 2757 · סה״כ 13784 נושאים בפורום
  • · רטיבות שחודרת דרך הקופינג

    (זיו)
    • · איטום והתקנת קופינג במעקה סביב גג

      (גבי)

      שלום זיו,

      ראשית סליחה על העיכוב בתשובה.

      אם ברצונך לבצע עבודה יסודית יהיה עליך להסיר לגמרי א הקופנג, לחשוף את התשתית, לבצע בה הכנות עם תערובת צימנטית שמועזרת בדבק לטקס SBR ואח"כ לאטום בשתיי-שלוש שכבות של חומר איטום צימנטי כדוגמת "ביטומסיל", "טורוסיל" "סיקה טופסיל 107" וכדומה.

      מעל האיטום תוכל אח"כ להדביק את הקופיג עם דבק תואם (כגון "חוצה ישראל" - תרמוקיר או "סיקה סראם 135" ואחרים. יש ליצור שיפוע כלפי פנים הגג ולבלוט כ 3 ס"מ לפחות.

      באשר לשאר השאלות:

      1. אפשר לחרוץ בדיסק חריץ בתחתית הקופינג ו/או להדביק פס אלומיניום כפי שהצעת.

      2. הפריימר של השליכט לא ימיס כ"כ מהר את ה"סיקה פלקס 11FC" אם הוא כבר הספיק להתייבש. אין סיבה לדאגה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · בהמשך לשאלה

        (זיו)

        ראשית אודה לך מקרב לב על תשובתך.

        בכוונתי לעשות עבודה יסודית. אסיר את הקופינג, ובמקום הקיים ברוחב 25 ס"מ. שבולט רק 2.5 ס"מ מצד אחד. אתקין אחר רחב יותר. אם כבר אני הולך להשקיע ולפרק, אשים קופינג שיבלוט 5 ס"מ מכל צד, ובשני הצדדים אעשה אף מים, אתה ממליץ על דרך זו ?

        בסף השיש שמתחת לחלון, אין אף מים, וכבר ניתן לראות שבגשם מים מצטברים בנקודות מסוימות מתחת לסף. אני חושש שבהמשך מים יחלחלו לתוך הבית מתחת לסף החלון. אין אפשרות לעשות סף מים שכן הבליטה קטנה (פחות מ 2 ס"ם), מה ניתן לעשות ? לאטום לאורך הסף עם סיקה 107 ? וגם בסף החלון, ברווח שבין לוחות השיש, בנקודות החיבור רואים שיש לכלוך על הקיר. מה ניתן לעשות ?

        • · אדן חלון וספים

          (גבי)

          שלום זיו,

          1. אין חובה לבצע אף מים משני הכיוונים. אם יהיה שיפוע המים ממילא יגיעו רק לצד הנמוך.

          2. לגבי החלון: לא ציינת מה אמור להיות הגימור הסופי של הקיר. אם בכוונתך לבצע למשל שליכט צבעוני פשוט הקפד על מריחת הפריימר שלו בכמות נדיבה יחסית מתחת לחלון ואחר כך בצע איטום ב"סיקה פלקס 11FC" בין השיש לפריימר. כמו כן יתכן שתוכל ליצור חריץ דקיק מתחת לסף, עם דיסק יהלום מתאים (שמשמש לעבודות פסיפס וכיוצ"ב).

          איטום ב"סיקה טופסיל 107" (בשתי שכבות לפחות) גם הוא אפשרי אך הוא עלול ליצור בליטה קטנה בטיח.

          בברכה,

          גבי

          • · חורים בבלוקים וצנרת שחודרת דרך המעקה

            (זיו)

            שלום,

            הסרתי את הקופינג, מעל המעקה בגג. בשלב הבא אאטום את הגג והמעקה. מתחת לקופינג יש מקומות שיש בהם חורים גדולים בבלוקים של המעקה, כיצד ניתן לאטום אותם ?

            דרך החלק העליון של המעקה יש צינורות שנועדו לשמש להתקנת גופי תאורה, על חלקם בכוונתי לוותר. כיצד יש לטפל בהם, בצורה יסודית ?

            איך מקבעים את הקופינג, לפי התקן, מעבר להדבקתו בחומר הדבקה ?

            עם איזה חומר מומלץ למלא את הרווחים שבין לוחות השיש של הקופינג ?

            • · קופינג

              (אבי גנח)

              העבודה אשר בוצעה לך כמעקה ניתן להבין ולראות ביצוע במילה העדינה ביותר כגרועה .

              על מנת להניח ספים ולקבע את לוחות השיש מתחת לזה צריכה להיות לך חגורה בהתאם לתוכניות .

              המלצתי היא קח איש מקצוע הנדסאי מתכנן אשר יתכנן לך את כל המעקה באופן שכזה שלא יפול לך מטה יחד עם הקופינג .

              בהצלחה

  • · כוחלה

    (אברהם)

    שלום

    1. האם אפשר להשתמש ברובה אפוקסי במקום כוחלה?

    (חלק קטן מאוד מהכוחלה בקיר הקיים נפגם )

    כאיטום משמעותי מה עדיף יותר?

    2. בכוונתי להוסיף גם סילוקסן מעל הכוחלה החדש והישן.

    תודה רבה

    • · רובה אפוקסי במקום כוחלה

      (גבי)

      שלום אברהם,

      סליחה על העיכוב במענה.

      אין טעם לבצע תיקון מעל גבי כוחלה קיימת. עדיף להסיר ולבצע כוחלה חדשנ במקומה, לפחות באזור הנדרש.

      בעקרון אפשר גם לאטום את המישקים עם רובה אפוקסית אך יש לבחור ברובה אפוקסית מתאימה אשר מיועדת לרוחב הנדרש של המישקים.

      סילוקסן אפשר אגב להתיז / למרוח רק מעל גבי כוחלה או רובה ארקילית.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום יציאת צינורות גיבריט(איוורור) ממעקה בטון בגג – המשך

    (רוני)

    גבי שלום

    קראתי כאן באתר על מספר חומרים שחלקם אינם זמינים במלאי וחלקם אינם זמינים בחנויות אלא רק אצל היבואנים שנמצאים פיזית רחוק ממקום מגוריי

    יש לי אפשרות להשיג חומר של חברת "דבטק" SOUDAFLAT שהוא מסטיק ביטומני שמסופק בטיובה

    האם יש לך ניסיון עם החומר הנ"ל והאם הוא מספיק טוב?

    תודה כמו תמיד על העזרה

    רוני

    • · בהמשך לשאלה

      (רוני)

      אשמח לדעת איך ליישם את החומר מאחר ואצלי בוצע כבר שליכט על מעקה הבטון

      לפני יישום החומר....

      האם יש צורך בסיתות סביב צינור הגיבריט ?

      האם יש צורך בפריימר ייעודי או אולי להשתמש בפריימר של היריעות(GS 474)?

      תודה

      • · חומר ביטומני ”סיליקוני”

        (גבי)

        שלום רוני,

        הנסיון שלי עם החומר הוא חיובי והחומר עושה עבודה טובה.

        מעל גבי תשתית שליכט יציבה וקשיחה אפשר גם לקחת סיכון סביר ולבצע את האיטום ללא הפריימר. פשוט לחץ את החומר הסיליקוני לעומק התשתית. ליצירת מראה אסטתי סביר כדאי להדביק לפני העבודה נייר דבק סביב הצינור ולהסירו מייד לאחר היישום.

        בהצלחה,

        גבי

  • · איטום מבנה

    (גילה דהאן)

    שלום,

    בקיר החיצוני של ביתי יש סדק שגורם למים להיכנס.

    האם אני יכולה לטפל בכך לבדי או שנדרש לאטום את כל קיר המנה ואז כל הדיירים צריכים להשתתף?

    • · איטום סדק בקיר מבנה

      (גבי)

      שלום גילה,

      סליחה על העיכוב בתשובה..

      שימי לב שעל ועד הבית להשתתף בעלות האיטום גם כאשר מדובר על איטום סדק בודד בלבד.

      לשאלתך: בחלק מהמקרים אפשר להסתפק באיטום הסדק לבדו. אלא שלא ניתן לדעת זאת מבלי לבחון את הקיר ולראות את מצבו ואת איכות הציפוי החיצוני שלו.

      בברכה,

      גבי

  • · בית בין 50 שנה שהקירות החיצוניים שלו סדוקים והברזל חשוף

    (מירב)

    היי מה נשמע

    הבית שלי בן חמישים שנה הקירת החיצוניים במצב קטסטרופה הבלוקים סדוקים והברזל חשוף וחלוד קילפנו כמעט את כל השפריץ והורדנו את כל המוזייקה שהייתה מסביב לחלונות מה השלבים לטיפול בבית כזה?רציתי לשלוח תמונה אבל לא מצאתי אפשרות

    תודה על התשובה

    • · המשך

      (מירב)

      היי

      איפה יש אייקון לתמונה?

      • · בית בן 50 שנה

        (מירב)

        הבית נמצא באשקלון .אשמח אם תמליצו לי על מהנדס... אני הבאתי טייח לדבריו יש הרבה עבודה בגלל הברזל החשוף מילוי סדקים ותיקונים של הבלוקים וכו..

        • · בשום אופן לא טייח!!

          (גיורא)

          בשום אופן לא מטייחים ברזלים חשופים בטיח. ברזל חשוף מעיד על בלאי של הבטון וה שיש לעשות הוא לשקם את הבטון על פי מפרט טכני של מהנדס קונסטרוקציה ובפיקוחו. טיח מכיל חומרים מאכלים שרק יכסה את הנזקים וימשיך להרוס את הבטון.

    • · טיפול בשלושה שלבים - היכן הבית?

      (חגי שושני)

      מירב

      בניין בן כ-50 שנה "סיים" את משך השרות המתוכנן לו, כלומר, בממוצע יש להשקיע את עלות הבנייה פעם נוספת על מנת להקנות לו כ- 40 שנות שרות נוספות.

      על פי התאור המצומצם שלך, לא נעשתה תחזוקה בזמן, לכן ההשקעה כנראה תניב "רק" 25-30 שנות שרות נוספות.

      טיפול בבית כזה מבוצע בשלושה שלבים:

      - שלב ראשון - איבחון - על ידי מהנדס קונסטרוקטור מומחה בשיקום מבנים.

      - שלב שני - כתיבת מפרט שיקום על ידי הקונסטרוקטור. המפרט ייתייחס לחוד לכל חלקי הבית הניזוקים, וגם לשימור חלקי הבית שטרם ניזוקו.

      - שלב שלישי - ביצוע מוקפד של מפרט השיקום

      אם ברצונכם בהמלצות על קונסטרוקטורים לשלב הראשון והשני - אנא כתבו זאת בצירוף מידע היכן הבית (עיר / יישוב), רצוי גם לצרף תמונות (לחיצה על אייקון המצלמה)

      בהצלחה

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן