· איטום גג בטון
(שמואל)גג 90 מ"ר בית פרטי בן 25 שנה. בעת הבניה בוצעו שיפועים טובים והגג נאטם בזפת וביריעות פיברגלס. לפני 17 שנה נאטם הגג בשנית עם שכבת יריעות ביטומניות. לאחרונה התגלו מספר נזילות במיוחד מאזור הרולקות. לגג אין מעקה גובה חגורת הבטון המקיפה אותו היא 10-15 ס"מ. קבלנים סרבו לבצע תיקונים וכולם המליצו על הנחת יריעות חדשות ב-90 מעלות לנוכחיות שיעברו את הרולקות ויולחמו לחגורת הבטון. האם מבחינה טכנית ההצעות סבירות ? כיצד אפשר למנוע חדירת מים באזור חגות הבטון והרולקות ?
19.05.2007 22:50חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג עם יריעות
(גבי)שלום שמואל,
עקרונית הצעת הקבלנים נכונה. יש לבצע אטימה מחדש ולא תיקונים. אם תבצע תיקונים בלבד לא תוכל לקבל אחריות על העבודה. לשיקולך / סיכונך.
ניתן לבצע איטום גג ביריעות ביטומניות על גבי השכבה הקיימת, או להסיר את השכבה הנוכחית (עדיף) ולבצע הכל מחדש.
בענין חגורות הבטון והרולקות- הצעת הקבלנים גם כן נכונה: יש לטפס עם היריעות החדשות מעבר לגובה של היריעות הישנות.
כדאי מאוד לוודא שהתשתית בקירות חזקה ויציבה- אחרת תתרחש התנתקות בעתיד בין היריעה לקירות. יש לוודא שלא קיים שם צבע , שאין חלקי טיח חלשים - להסיר ולטפל בהתאם. בדוק אם קיימים חללים מאחורי הרולקות הקיימות באמצעות נקישה בחפץ מתכתי כלשהו.
אם אין מספיק גובה בחלק האנכי של הקיר / המעקה , אז יש לטפס עם היריעות עדלחלקהאופקי (העליון) ולכסותכשני שלישמרוחב החגורה.
לבצוע עבודות של תיקוני בטון בקירותאו יציקת רולקות חדשות -ראה את המאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה- יסודות איטום | שיקום מבנים.
לסיום- אין צורך לבצע את היריעות החדשות בזוית של 90 מעלות לזו של השכבה הקיימת. יש להניח את היריעה החדשה כך שהמרכז שלה מכסה את קו התפר שמחבר בין היריעות הישנות. יריעות ביטומניות יש לרתך זו על גבי זו מהקטע הנמוך אל הגבוה- כמו בשיטת הרעפים, עם כיוון זרימת המים / השיפוע בגג.
בהצלחה ושבוע טוב,
גבי
20.05.2007 01:07חלון חדשהוספת תגובה