· איטום או בידוד
(דן)שלום. מזה שנתיים בעיה חוזרת של עובש ורטיבות בקירות החיצוניים בחורף אחרי הגשם והקבלן טועןשמדובר בעיבויולא בחדירת מים מבחוץ. השנהכבר רואים בבירור כתמי רטיבות בכמהמה מקומות,אך העובש טרם יצא. השאלה שלי היא לגבי אותם המקומות בהם לא רואים כתמי רטיבות ועדיין לא רואים עובש,אך יש מקומות שסבלו מעובש בשנים הקודמות והיום כשנוגעים בקירות אחרי הגשם - הקירות קרים, הרבה יותר קרים משאר הקירות החיצוניים שלא סבלו מעובש ורטיבות. האם העובדה שהקירות הללו קרים אחרי הגשם מצביעה על חדירת מים מבחוץ? תודה רבה.
04.12.2016 12:09חלון חדשהוספת תגובה· איטום או בידוד קירות
(גבי)שלום דן,
הטמפרטורה הקרה של הקירות אינה מצביעה בהכרח על כך שהם רטובים. גופים שעשויים בטון (עמודים, קורות) יהיו תמיד יותר קרים משאר חלקי הקיר שעשויים בלוקים.
איטום חיצוני לקוי והרטבות הקירות כתוצאה מכך מגבירים את ההתקררות אלא שאי אפשר לקבוע שההתקררות נובעת מכך בלבד. בדוק את צידו החצוני של הקיר וראה אם הוא סופג רטיבות, אם יש בו סדקים, וכיוצ"ב. אם הקיר נותר רטוב (ספוג ברטיבות) הרבה זמן לאחר סיום הגשמים יש לאטום אותו מבחוץ (בהתאם לסוג הציפוי החיצוני שקיים בו כעת ושלא פרטת מהו).
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בהצלחה,
גבי
04.12.2016 14:25חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה. לצערי לי אישית אין אפשרות לבדוק את הקיר מבחוץ
(דן)כי זו לא קומת קרקע. אבל אם כבר מדברים על כך, אז שאלה: אם בוחנים את הקיר מבחוץ, אילו סימנים נוספים יש לחדירת מים מבחוץ/איטום קירות לקוי? חיפוי הקיר החיצוני הוא שיש. תודה רבה.
05.12.2016 12:13חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת קיר חיצוני
(גבי)שלום דן,
אי אפשר לראות תמיד בעין אם ישנם ליקויי איטום בקיר החיצוני. לעיתים הקיר יראה תקין , לפחות מרחוק, אך יכשל במבחן התוצאה ויתגלה כמעביר רטיבות.
בקירות שמחופים בשיש אפשר לעיתים להבחין בסימני רטיבות כלואה שכאילו נפלטת מהקיר, ומשאירה סימנים לבנים בסביבות המישקים שבין האבנים. לעיתים גם השיש בעצמו משנה את הגוון באזור הרטיבות. אך בדיקה זו היא כאמור מוגבלת ואי קיומם של המימצאים הויזואליים אינו מצביע על תקינותו של הקיר.
אם ברצונך להיות בטוח לגבי איכות איטומו של הקיר תוכל לבצע בדיקת המטרה למשך מספר שעות. (מציבים צינור מחורר לאורך הקיר ומניחים למים להנגר מעליו).
צילום תרמי במהלך מספר ימים לאחר הגשם יוכל אולי להראות אם רק קטע הקיר המדובר נשאר יותר קר (רטוב) משאר חלקי הקירות באותה החזית. אם אותו קטע נותר "קר" בצילום בעוד שאר האזורים "חמים" יותר, יתכן שתמצא שם רטיבות כלואה.
ראה גםאיתור נזילות במצלמה תרמית.
בברכה,
גבי
05.12.2016 19:39חלון חדשהוספת תגובה