· תמא 38- בדיקת הצפה – מרפסות
(מאיה)שלום רב ,
אנחנו נמצאים בתמ״א 38 במצב מתקדם.
לבניין התווספו ממדים ומרפסות.
בוצע איטום במרפסות( החלו בפיזור סומסום)
נאמר לנו שעל פי התקן , חייבים לעשות בדיקות הצפה רק
ל-30% אחוז מהמרפסות ולא לכולן.( ולא ניתן לחייב את הקבלן לבצע על כולן)
האם מדויק?
תודה רבה 🙂
22.09.2019 20:02חלון חדשהוספת תגובה· לא מדוייק כלל. יש להציף ולבדוק את כולן.
(גבי)וסליחה רבה על העיכוב בתשובה. נחזיק אצבעות שלא תהיינה נזילות..
גבי