  • · איטום גג עם פוליסיל

    (יפתח)

    שלום,

    יש לי גג משופע (שיפוע של 10%) שנאטם בזפת, שכבה של קלקר 3 סמ,מדה ליצירת שיפועים, פריימר ואז פוליסיל 400. למרות השיפוע והשכבה הנדיבה של פוליסיל יש לי נזילות. היום זיהיתי גם סדק שנפתח לאורך הגג ומכניס המון מים. מה יכולה להיות הסיבה להסדקות? ואיך להמשיך מכאן? ביטום טענו שיש 10 שנים אחריות על החומר הנל. לצערי הגג לא היה אטום אפילו יום אחד, מה גם שעלה לי יותר כסף מיריעות.

    • · איטום גג חדש עם חומר פוליאוריטני מסוג ”פוליסיל 400”

      (גבי)

      שלום יפתח,

      "פוליסיל 400" אינו אמור להיות מיושם מעל גבי שכבות שיפועים שעשויות מבטון קל ("בטקל").

      האם השיפועים של הגג שלך נוצקו מבטון, או מ"בטקל" ?

      על כל פנים, במצב הנוכחי צריך ואפשר תקן את הסדקים שתאתר. יש לפתוח אותם, למלא אותם במסטיק פוליאוריטני (כולל שכבת יסוד) ולאחר הייבוש לאטום שוב עם "פוליסיל 400" בשתיים-שלוש שכבות ועם אריג פוליאסטר מסוג "פוליפבריק" בין השכבות (או רשת אינטרגלס).

      אגב: במידה ולא עשית זאת, מומלץ לאחר סיום כל התיקונים לצפות את כל שטח הגג בשכבת מגן מסוג "פוליסיל 600", כנגד קרינת השמש.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום עם פוליסיל

        (יפתח)

        שלום גבי ותודה על תשובתך!

        השיפועים בגג נעשו עם מדה. החשש שלי הוא שלא שמו רשת ברזל ביציקת המדה מה שגורם לכך שבשיפוע הקיים היא לא יציבה. האם זאת יכולה להיות הבעיה? האם מותר ליישם את הפוליסיל 400 על מדה?

        קראתי במאמרים שלכם שהחומרים הפוליריטאנים רעילים ומסרטנים האם זה תקף גם לאחר שהם יבשים או רק בזמן היישום?

        • · חומרים פוליאוריתנים על בסיס ממיסים נדיפים

          (גיורא)

          הפוליאוריתאן הקשוי הוא חומר אינרטי ולא מסוכן. החומר הבעיתי בחומרים הוא הנוזל הממס הנדיף שלהם- XYLOL. לאחר היבוש כל הממס התנדף ,כך שהחומר שנשאר על השטח עצמו חסר כל סיכון.

          כמו כן הבעייתיות של החומר היא רק כאשר מדובר בישום בתוך בחללים סגורים,לא בשטחים פתוחים ומאווררים.

          בהצלחה

          • · פוליסיל 400

            (יפתח)

            אוקיי, תודה!

            מחר אני נפגש עם האיש של ביטום על מנת לשמוע מה הוא מציע. מכיוון שהיישום של החומר נעשה תחת פיקוחו אני רואה בחברה אחראית לכך שהגג יאטם כמו שצריך.

            אעדכן לאחר הפגישה.

            • · בעיית נזילה בגג שנאטם בפוליסיל 400

              (יפתח)

              הנציג של ביטום ביקר וההצעה שלו היא שיעשו עוד שכבה עם פוליסיל 400 על הסדק יניחו רשת ועל הפוליסיל 400 יעשו שכבה של פוליסיל 600. האם זהו פתרון שנשמע הגיוני? האם אין שום אפשרות לעשות יריעות בשלב זה?

              • · תיקון איטום בגג עם ”פוליסיל 400”

                (גבי)

                שלום יפתח,

                לא ניתן להלחים יריעות מעל גבי ה"פוליסיל".

                להערכתי גם אין צורך בכך ואפשר גם לבצעכעת עבודת תיקון ואיטום טובה באמצעות הפוליסיל.

                תוכל לתקן את אזור הסדק כפי שתארתי בתשובתי הקודמת (2 שכבות פוליסיל עם ארג בינהן) ולסיום "פוליסיל 600" על כל השטח, להגנה מקרינת UV.

                אם משהו עדיין לא מובן נשמח לעזור הלאה. תוכל גם לצרף תמונות של האזורים המדוברים.

                בברכה,

                גבי

  • · נזילה בחורף

    (לודמילה)

    בשתי עונות של החורף ישנה נזילה בדירתי,הופתעתי לגלות כי הנזילה לא רק אצלי אלא למטה ,למעלה אצל השכנים.ישנו מרזב שהוא בתוך הקיר בסלון,מעל הסלון ישנה מרפסת של השכן,בתחילה היו כתמים קטנים שחורים ללא טפטוף,במערכת אחרונה אפילו גשם קטן גרם לטפטוף מהקיר בסלון.לציין לא רחוק משם יש נקודות חשמל.האם מדובר בבעיה במרזב או איטום לקוי במקום אחר?

    • · נזילה בקיר תחת גג מרוצף

      (גבי)

      שלום לודמילה,

      אנא ראי את המאמר על בעיות איתור נזילות תחת מרפסות , גגות מרוצפים.

      לא ניתן לקבוע על פי תאורך בלבד אם הבעיה היא במרזב עצמו או באיטום של המרפסת (או בשתי המקומות). הנזילה שקיימת בקיר של השכן שנמצא שתי קומות מתחת לגג, מצביעה על כך שהבעיה היא כנראה במרזב. אך יתכן שישנה גם בנוסף לכך בעיה בשכבת האיטום של הגג אשר גורמת להופעת הנקודות השחורות בתקרה ובקיר של דירתך.

      אפשר לבצע בדיקת הצפה לצינור המרזב. מחדירים לתוכו בלון מתנפח יעודי ואחר כך ממלאים את הצינור במים וממתינים לראות אם הקיר או התקרה נרטבים.

      מומלץ לבצע בדיקה מקצועית בשטח ואחר כך להמשיך על פי ההמלצות.

      נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום מעל ריצוף קיים

    (אורי)

    שלום,

    ביציאה מחדר השינה שלי בקומה ה2 ישנה יציאה למרפסת כאשר ישנה חגורת בטון בגובה של כ 15 ס"מ שמרוצפת בשיש והחגורה מפרידה בין הבית למרפסת.

    בעקבות הגשמים הבחנתי בפס של רובה לחבמפגש בין רצפת הבית לחגורת הבטון תופעה שלא היתה כלל והשאלה היא האם אפשר למרוח סילר על השיש שמונח על החגורת בטון ובכלל גם על הרובה שבמרפסת האם זה יעזור או חומר אחר?

    תודה רבה

    • · איטום חגורת בטון בין בית למרפסת

      (גבי)

      שלום אורי,

      הרטיבות שתארת יכולה להגיע עקב כשל מקומי באיטום בסביבת החגורה. אך במקרים חמורים יותר יתכן גם כשל באיטום של החגורה אשר נמצא בחלק שמתחת לריצוף החיצוני.

      אם אין סימני רטיבות קשים מדי, כגון קילופי צבע מעל הפנלים וכיוצ"ב, כדאי לנסות ולפתור את הבעיה באמצעות איטום סביבת החגורה בלבד, כפי שהצעת.

      דהיינו: יש לאטום עם מסטיק פוליאוריטני (כגון "סיקפלקס 11FC") את כל החיבורים בין השיש לחגורה, סביב המשקופים וסביב מסילת הויטרינה התחתונה. פגמים במסילה התחתונה של הדלת / הויטרינה יכולים לגרום לפעמים למעבר מים אל מתחת לה ומשם אל פנים הבית.

      כמו כן יש לאטום חיבורים בין לוחות שיש באמצעות רובה אקרילית או אפוקסית.

      רק לאחר מכן אפשר למרוח סילר שקוף על אדן השיש עצמה.

      הערה לסיום: ישנה סיכוי (קלוש) לכך שהתכהות הרובה הקרובה לפתח נגרמת כתוצאה מהפרשי קור (עיבוי). אם האזור הסמוך מראה סימני לחות / הזעה / עיבוי- כנראה שזו הבעיה היחידה ושאין מלבדה כל בעיית איטום.

      בברכה,

      גבי

  • · תקנים ישראלים לאיטום

    (נפתלי)

    שלום רב. מהו התקן הישראלי לאיטום חדירת מים מחדרי מקלחת (מקלחונים) בקערות ובריצוף. מהו התקן הישראלי לאיטום אקוסטי חיצוני? מודה מאד וחג שמח.

    • · תקנים לאיטום חדרים רטובים

      (גבי)

      שלום נפתלי,

      חוק התכנון והבניה, והמפרט הכללילעבודות בניה- פרק 5, סעיף 63 מפרטים את הצורך באיטום חדרים רטובים, באמצעות חומרים ביטומנים משחתיים. תקן ישראלי 2752/1 "איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות (נמצא בשלבי עריכה) ומפרט בפרק 5 את נושא החדרים הרטובים.

      בענין בידוד אקוסטי עליך לפנות ליועצי בידוד אקוסטי או לרכוש את התקנים הרלוונטיים לסוג המבנה ממכון התקנים הישראלי. ראה למשל תקן 1004 לבידוד אקוסטי של קירות ותקרות בדירות מגורים.

      בהצלחה,

      גבי

  • · הוצאת רובה ישנה

    (ביבס משה)

    גבי חג-שמח !!!

    מנסה להוציא רובה ישנה בעזרת מברג חד ולא מצליח.

    האם ניתן לחרוץ את הפוגות עם דיסק חשמלי?

    אם כן באיזה סוג של דיסק להשתמש???

    • · הוצאת רובה אקרילית בין מישקי ריצוף

      (גבי)

      שלום משה,

      את הרובה אפשר להוציא באמצעות סכין יעודית שתוכל להשיג אותה בחניות לחמרי בנין. כמו כן אפשר להשתמש בסכיני חיתוך חזקות (לא הסכינים הרגילים).

      לשאלתך: בשטחים גדולים אפשר וכדאי להשתמש בדיסק חשמלי ולהרכיב עליו דיסק יהלום. אך רצוי שיהיה לך נסיון קודם בעבודות עם דיסק חשמלי על מנת שלא תגרום בטעות לנזק לאריחים.

      בברכה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן