הוספת הודעה חדשה
  • · קידוח פתח להעברת חשמל מחניון עילי לתחתון

    (נועם)

    שלום ,

    אני מעוניין להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי , החניה שלי נמצאת בחניון עילי קומת קרקע , והיא ממוקמת בקו החיצוני של הבניין צמוד לחומה. לא ניתן להעביר תשתית חשמל מתחת לאבנים משתלבות בגלל גובה נמוך מתקרת החניה התת קרקעית עד לאבנים.

    חשבתי לקדוח חור בריצפת החניה, להעביר צינור עם כבל ולאטום עם עמוד לעמדה .

    תוכלו לכוון אותי מה ולאיזה אנשים אני צריך לפנות ? מה סדר הפעולות ? ואיך כדאי לבצע את האיטום בצורה הכי טובה ?

    תודה

    • · איטום מעברי כבלים דרך תקרת חניון

      (גבי)

      שלום נועם,

      באופן כללי שלבי העבודה צריכים להיות כלהלן-

      1. הרמת אבני המדרך מהאזור המבוקש (בשטח של כ 1.5 מ"ר) וחשיפת שכבת האיטום (יריעות).

      2. חיתוך היריעות בהיקף האזור (כ 1.0 מ"ר).

      3. קידוח קדח בתקרת הבטון של החניון .

      4. התקנת צינור מוביל מ PVC או גיבריט.

      5. יציקת קוביית בטון בהיקף הצינור בגודל של כ 40/40 ס"מ וכך שתהיה בולטת מעל פני הריצוף כ 20-10 ס"מ נוספים (או מעבר לכך, ע"פ העדפתך, אם ברצונך לצקת עמוד).

      6. מריחת חומר יסוד ביטומני מעל גבי כל שטחי הבטון וסביב הקוביה (עד לקצה האזור בו נחתכו היריעות).

      7. הלחמת 2 שכבות של יריעות ביטומניות על הרצפה ועל דפנות הקוביה, עד לגובה של כ 10 ס"מ מעל למפלס הריצוף.

      6. ריצוף השטח מחדש באבני המדרך.

      7. מומלץ להדביק פנלים סביב הקוביה, להגנה על שכבת האיטום שבהיקפה.

      8. השלמת קצה הצינור המוביל כך שיסתיים בצורת "מקל סבא" למניעת מעבר מים אל פנים הצינור.

      9. התקנת צנרת החשמל ע"פ הוראות החשמלאי.

      הערה- עליך להיוועץ עם מתקיני מערכת החשמל משום שיתכן שיש להם פתרון יעודי למעברי צנרת מסוג זה.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן