· איטום רצפת חדרים רטובים בקומההשנייה
(שחר)גבי שלום,
אני מתכנן שיפוץ בביתי בן 2 קומות
הקבלן טוען שבקומה השנייה אין צורך לאטום מחדש את רצפות
החדרים הרטובים אלא עדיף לגלות נזילה,אם תהיה מיידית באמצעות כתמים בתקרת הקומה הראשונה .באיטום הוא טוען שייקח זמן רב לגלות נזילה שתאגר מתחת לריצוף והיא תתפשט לחדרים סמוכים.
מה דעתך?
08.05.2023 01:12חלון חדשהוספת תגובה· איטום מקלחת בקומה שניה
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום שחר,
טענת הקבלן אינה נכונה כלל, בלשון המעטה...
כאשר אוטמים היטב את חדר הרחצה המים שאולי ניקווים מתחת לריצוף לא יכולים לעבור אל מתחת לריצוף של החדרים הסמוכים.
הדגש ביישום הוא ביציקת חגורת בטון מתחת לפתח הכניסה. משאירים 2-3 ס"מ רווח בין קצה החגורה העליון לבין תחתית אריחי הריצוף, ובמהלך עבודות הריצוף עוצרים ודואגים לאטום את הרווח הזה ממש היטב, (באמצעות מסטיק פוליאוריטני או תערובת בטון מועשרת בדבק לטקס SBR) כך שגם אם כל האזור יהיה מוצף לגמרי, המים יוכלו לבצבץ רק בין אריחי חדר הרחצה.
הרווח בין תחתית האריח לבין חגורת הבטון חייב להיות אטום לגמרי.
חובה לבצע איטום מקצועי ומוחלט. חסכון / חיפוף ביישום יגרום לנזקים שעלותם עלולה להיות כבדה פי כמה וכמה מעלותו של האיטום.
בברכה,
גבי
09.05.2023 11:27חלון חדשהוספת תגובה