· שימוש בחומר דוחה מים H224 בקירות פנימיים בדירה
(ליאור)שלום,
לפני כשבוע ביצעו עבודות איטום במרפסת (החלפת הרובה מאקרילית לאפוקסית) וכן ביצעו הספגות מעל הפאנלים שספגו רטיבות. ההספגות התבצעו בדרך של יצירת חורים במרווחים קטנים מעל הפאנלים כמעט בכל הדירה והכנסת בקבוקים של החומר H224.
הריח מאוד מאוד חריף ועל אף שהחלונות בדירה פתוחים כבר מעל לשבוע בחורף עדיין מריחים את החומר שחודר אף לארונות.
לפי מה שקראתי השימוש בחומר זה מיועד לקירות חיצוניים ולא לשימוש פנים בשל ריחו החריף.
האם מוכרת לכם שיטה כזו של הספגות? האם השימוש בחומר זה בטיחותי לשימוש פנים? האם יש סכנות בריאותיות ככל שידוע לכם?
תודה,
ליאור
21.02.2023 10:21חלון חדשהוספת תגובה· שימוש פנימי בסילר
(גיורא) → אתה נמצא כאןשלום
אני מניח שכוונתך לסילר מסוג רדוסיל H244 של גילאר.
לפי תיאורך השימוש שבוצע אצלך בחומר זה אינו מתאים משתי סיבות-
1. כפי שתוכל לקרא בעלון היצרן של החומר,
רודורסיל H224
מצויין בפירוש שאינו מיועד לשימוש פנים עקב ריחו החריף.
2. כמו כל סילר גם חומר זה מיועד ליישום על פני שטח נקבוביים שחשופים לגשם כדי למנוע ספיגה של מים.
השימוש שנעשה אצלך בחומר זה בהזרקה לתשתית כדי למנוע עליה קפילארית הוא מוטעה וסביר שגם לא יבצשיג את המטרה שלשמה יושם.
לשם ישום זה קיימים סוגי חומרים יעודיים, יקרים הרבה יותר..
לשאלתך בנוגע לנזק לבריאות אין בידי מידע שיכול לעזור לך.
מומלץ לשאול את הייעוץ הטכני של היצרן, חברת גילארטלפון 03-9019000
וכן ניתן לעיין בגיליון הבטיחות של חומר זה כאן-
https://gilar.co.il/wp-content/uploads/2016/07/MSDS-Rhodorsil-H-224.pdf
בברכה, גיורא
21.02.2023 10:58חלון חדשהוספת תגובה