· איך מומלץ לאטום חיבור בין קיר לריצוף חוץ שהכוחלה בו נסדקה ונשברה לגמרי ?תודה רבה
(יניב)21.01.2023 22:33חלון חדשהוספת תגובה· ראשית - לאבחן מדוע נסדקה הכוחלה, שנית - לחדש על פי האבחון
(חגי שושני)כוחלה ו/או רובה אינן מערכת איטום.במידה והאיטום מתחת למפלס הריצוף לקוי - יש לחדש אותו אחרי פירוק הריצוף, חפירה וחשיפת הבטון, על פי סוג ומצב האיטום המקורי.
במידה והכוחלה נכשלה בגלל תזוזות מכניות בין המבנה לריצוף - מומלץ ליישם חומר איטום גמיש במידות שיכילו את התזוזות.
במידה והכוחלה נכשלה בגלל בליה מקרינת השמש או כימיה של הסביבה (השקיה / דישון / רחיצה) - מומלץ ליישם כוחלה עמידה בתנאי הסביבה המסויימים.
בכל מקרה, מומלץ למלא חללים מתחת לריצוף ובין הריצוף לבין המבנה, לדוגמה באמצעות Cempac-DIY :https://youtu.be/8LRrvWkn0Kk
בהצלחה
22.01.2023 06:53חלון חדשהוספת תגובה· איטום בין קיר לשטח מרוצף חיצוני
(גיורא)שלום יניב
רובה אינה חלק ממערכת האיטום של משטח מרוצף!
שכבת האיטום של המשטח המרוצף וכן האיטום בינו לבין תחתית הקיר
נמצאים מתחת לריצוף, על גבי מרצף הבטון.
לכן אם קיימת חדירת רטיבות מאזור מגע זה, התיקון כרוך בפירוק ריצוף לפחות לאורך המגע עם הקיר ויישום מערכת איטום מתאימה למצב שיתגלה.
מידע רב בנושא זה תוכל למצוא באתר איטומן במאמרים אלה-
איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע
בברכה, גיורא
22.01.2023 07:25חלון חדשהוספת תגובה· אכן הכוחלה נשברה בגלל תזוזות מכניות של המבנה איזה חומר איטום גמיש הכי יתאים למשימה ? תודה רבה
(יניב)22.01.2023 21:31חלון חדשהוספת תגובה· איטום שביל צמוד למבנה
(גיורא)שלום יניב,
כפי שהוסבר, לכוחלה אין כל תפקיד באיטום כך שחידושה יהיה בעל משמעות דקורטיבית בלבד.
לפיכך יישום החומר אמור לענות על הערכים האסתטיים הפרטיים שלך.
חומרים גמישים כמו סיקה פלקס וכדומה אולי יתאימי לך ועשויים לשרוד יותר זמן מכוחלה אבל אם התזוזה תמשיך בין השביל לקיר סביר שגם חומר זה יקרע.
לדעתי האישית עדיף לא לבצע דבר, מלבד אם קיימת חדירת רטיבות למבנה שאז כאמור יש לבצע עבודות איטום לאחר חשיפה השביל והתאמת מפרט טכני מתאים למצב.
אם מדובר בתזוזה שעשויה להמשך בין המבנה לשביל יהיה צורך להתאים מערכת איטום מאד מיוחדת, לדוגמא מערכת איטום מסוג
בברכה, גיורא
23.01.2023 08:02חלון חדשהוספת תגובה