· שיפוע לא טוב אחרי ביצוע יריעות – מיים עומדים
(אפי)שלום
ראיתי שאלה שבעצם מתאימה לי בערך - והיא - בצעו לגג לפני שנה יריעות
ביטומניות , כעת בימות הגשם יש נזילה במקום שיש מים עומדים .
ראיתי שהצעת חומר משלים לאטום מעל היריעות -
החומרים שציינת
-בוסקוסיל PUX
-היפרדסמו LV
-איזופול 1000
-פוליסיל 400
לכל אחד יש פריימר מתאים וחומרים משלימים אחרים. למרוח על הירעות - השאלה איזה פריימר צריך לחומרים הנ`ל תודה
26.12.2022 12:54חלון חדשהוספת תגובה· שיפוע לא טוב- נזילה
(גיורא)שלום אפי,
1. העובדה שקיימת נזילה במקום ספציפי אינה מעידה בהכרח כי הליקוי דרכו חודרים המים נמצא שם.
איתור ליקויי איטום בגגות המכוסים ביריעות ביטומניות מאד מורכב ואינו חד משמעי ולא ניתן לקשר בין מקום הופעת הרטיבות בתקרה לבין הליקוי הספציפי ביריעה (ולעיתים הליקוי כלל אינו ביריעה עצמה אלא באלמנטים שונים אחרים שנמצאים על הגג...)
2. בעיקרון יריעות ביטומניות שהותקנו כראוי אמורות להחזיק גם שלוליות לללא נזילה.
3. לפיכך לפני שמשקיעים ביישום שכבת איטום נוספת יקרה עדיף לבצע קודם כל איבחון מקצועי של מומחה שינסה לחפש ולתקן ליקויים מקומיים שונים בגג.
4. לשאלתך לגבי סוג הפריימר- כל יצרן מספק פריימר משלו.
כמו כן יש להתאים את הפריימר לתנאים השונים ולמפרט הטכני הספציפי המתאים למקרה שלך.
בברכה, גיורא