· סגירת קופסאות ניקוז או וביקורת במקלחת.
(ארז)שלום,מתנצל שפתחתי 3 שרשורים שונים.נראה שברגע שמעלים תמונות הטקסט נמחק ונשארות רק התמונות.לעניינו ,נראה שבזמן שעושים מקלחות ארוכות מאוד מים זולגים בחיבור בין המכסה לבין קופסת הניקוז.כדי לוודא שאכן זאת הבעיה בשלב א, ניסיתי לאטום עם סופר 7 מתוך החלק הפנימי של הקופסה , סופר 7 החזיק מספר חודשים והתפרק.פירקתי את המכסים לחלוטין , נראה שגובה הקופסאות תקין, כלומר בערך בין 1-2 ס"מ מתחת לגובה הריצוף (מתחת לגובה 0 ) . כלומר עם המכסה מגיעים בדיוק ל 0 עם הריצוף.למיטב הבנתי חתכו את הקופסה בגובה תקין . אני צודק ?לצערי מדובר על קופסת ביקורת מהפשוטות , אני רושם מהפשוטות מהסיבה שראיתי שהיום יש הרבה מאוד קופסאות משוכללות.האם קיימת דרך לסגור את המכסים של קופסאות הניקוזביקורת היא על ידי רובה בלבד ?אין דרך טובה יותר ? משחה או שפורפרת איטום ?תודה
16.10.2022 16:56חלון חדשהוספת תגובה· איטום קופסאות ביקורת במיקלחון
(גיורא)שלום ארז,
1.איטום רצפת המקלחון אינו תלוי כלל באטימות המרווחים השונים בריצוף או סביב קופסאות הביקורתניקוז,
אלא בשכבת איטום שאמורה להמצא מתחת לאריחים.
לא הסברת האם נצפתה רטיבות מחוץ למיקלחון או לא, אך אם זה המצב -איטום המרווחים סביב קופסאות הביקורת לא אמור לפתור את הבעיה.
2. הקופסאות נחתכו באופן תקין שיתאים למכסה המתכת שהסרת.
שים לב שקיים שטח לא אטום בין צואר הקופסה לבין היקפה מתחת למכסה-
אם כבר מודאגים מחדירת רטיבות מתחת לריצוף (שכאמור לא אמורה להוות בעיה) ניתן לאטום שטח זה בחומר משחתי מתאים כגון חומר ביטומני.
3.מסטיק איטום היברידי ממותג כגון סופר 7 או אחרים ביישום נכון לא אמור להתפרק. ביישום נכון יש לייבש את השטח לחלוטין לפני היישום, וכן רצוי גם ליישם על האזור המודבק פריימר יעודי כגון סיקה N2. כמו כן חשוב להקפיד על עובי מספיק של החומר .
4.מה שנראה בצילום הןקופסאת ניקוז רגילות - אחת היא קופסת ביקורת שהמכסה שלה אמור להיות אטום.
השניה היא מחסום ריח שאפשר לנקז אליו מים וניתן לכסותו במכסה רשת.
לא ידוע לי על קופסאות משוכללות יותר מאלה.
5. לסיכום-
אם אכן מדובר בבעייה של רטיבות ממקלחון מרוצף,
סביר שמדובר בליקוי נפוץ ביותר של מערכת האיטום שכאמור אינה גלויה לעין,
וסביר כי אין לבעיה קשר לאטימות קופסאות הביקורת.
אפשרות נוספת שיש לשלול היא שמדובר בנזילה מצנרת.
כדי להתקדם לפתרון הבעיה יש צורך באבחנה של מומחה לבדיקת צנרת שיבדוק את אטימות כל צנרת המים והדלוחין באזור המקלחון. אם נתגלתה בעיית צנרת יש כמובן לתקנה ולעקוב אחר התוצאה.
אם נשללה נזילה מצנרת ,המסקנה תהיה שמדובר בליקוי במערכת האיטום אותה יש לבצע מחדש , זאת בכפוף לבדיקת מומחה בשטח לשלול ליקויים אחרים שלא ניתן לשער מרחוק.
6. להבנה מעמיקה של הנושא מומלץ לעיין באתר איטומן במאמרים אלה-
בברכה
גיורא
16.10.2022 18:40חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות במקלחון
(ארז) → אתה נמצא כאןאכן נראית רטיבות בקומה מתחת למקלחת ,בעיית איטום .רשמתי קופסת ביקורת פשוטה מהסיבה שראיתי הרבה מאוד פתרונות של נקז כפול גם למקלחת מסוגים שונים . ולא רק קופסת ניקוז פשוטה עם רשת .שאלה לידע כללי אםמצאות מים מתחת לריצוף היא תופעהנורמאלית ואינה מעידה על כשל,מה אמור לקרות איתם במידה ואין נקז כפול ואיטום בכל זאת נעשה בצורה מושלמת.נשארים שם לתמיד ? לאט לאט מתמלאים במהלך השנים עד מתי ?בסוף הם הצטרכו לצאת , או שלא ?
18.10.2022 20:11חלון חדשהוספת תגובה· איטום חדר רחצה
(גיורא)שלום ארז,
מים המצטברים מתחת לריצוף חדר רחצה אמורים להשאר שם ... מערכת האיטום אמורה להכיל אותם ולא לאפשר חריגתם מחוץ למתחם זה.
במסגרת עבודת שיפוץ סנדרטית אין בדרך כלל הפנמה של עניין זה ולכן שיעור הליקויים הגבוה.
לשאלתך בנוגע לניקוז כפול- אכן, במסגרת תכנון וביצוע מקצועיים של מערכת איטום ניתן בהחלט ואף עדיף לבצע ניקוז כפול גם בחדר רחצה כמו במרפסות, כאשר מוסיפים אביזר לניקוז כפול על גבי קופסת ניקוז רגילה- אין קופסת ניקוז יעודית לניקוז כפול.
לצערנו הידע והיכולת לבצע פרט זה כמעט ואינם קיימים ברמת הביצוע המקובלת בענף השיפוצים.
בברכה , גיורא