הוספת הודעה חדשה
  • · רטיבות קפילארית

    (אלכס)

    היי,

    אני גר בבית דו-משפחתי בן שתי קומות , בקיר המשותף בקומת הקרקע החלה להופיע רטיבות קפילרית מעל הפנלים. לפי תרשים הביוב בבית לא נראה שעובר מתחת לקיר ציונר ביוב אלה רק בפינה של הקיר יש צינור במגיע מהקומה העליונה ואז עובר באלכסון לכיוון נקודות הביוב בחצר.

    הרטיבות הזו מופיעה גם בצד השני של הקיר אצל השכנים ולפי מה ששמתי לב היא החלה עם תקופת הגשמים ולא הייתה בקיץ.(אני גר בבית שנה לכן זה החורף הראשון).

    הרטיבות מגיע עד למרחק של כ3 מטר מהויטרינה של היציאה לגינה ויש נקודות לאורך ה3 מטר שיש יותר קילופים ויש מקוומות שאין בכלל.

    הערכה שלי בגלל שזה בקומה 0 זה לא מגיע מהגג שכן הייתי צריך לראות כתמים בעוד מקומות בתקרת הקיר או באזורים עליונים יותר.

    לכן החשוד העיקרי זה חוסר איטום באזור הויטרינה ובחוץ באזור החומה שמפרידה בינינו לבין השכנים.

    מה דעתך ? מאיפה זה יכול להגיע ? אם זה מגיע מהחצר מאזור החומה , האם צריך לפרק את הפנלים בחוץ בחומהואז לאטום מתחתיהם בעזרת סיקה 107 ואז עם מסטיק פוליראתני ? מה אפשר לעשות במצב הנ"ל?

    מצרף תמונות של הרטיבות מבפנים והחומה שמפרידה בינינו לבין השכנים שיושבת על הקו של הקיר. ובנוסף את תרשים הביוב (מסומן באדום האזור הבעייתי)

    • · אם תצלם את החומה בינך ובין השכנים אפשר יהיה לעזור יותר

      (גיורא)
      • · תמונה של החומה

        (אלכס)
        • · עליה קפילארית- איטום משטח מרוצף

          (גיורא)

          שלום חיים,

          רטיבות בתחתית הקיר עקב עליה קפילארית של רטיבות (מה שמכונה "רטיבות קפילארית) מעידה בדרך כלל על רטיבות בתשתית שבתוכה מונח הקיר.

          במקרה שהקיר צמוד למשטח מרוצף, הסיבה לרטיבות בתשתית של הריצוף היא בדרך כלל איטום לקוי או בלתי קיים של המשטח המרוצף.

          הסבר ממצה על נושא רטיבות במשטחים מרוצפים ואיבחונה תוכל למצוא באתר איטומן במאמר עלאיתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות

          במקרה שלך החשודים העיקריים הם המשטחים המרוצפים הצמודים לקיר זה כמו גם המבואה המרוצפת שלך.

          לאחר הבדיקה יש לאטום מחדש את המשטח המרוצף שאיטומו לקוי.

          מידע רב בנושא האיטום עצמו תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על

          איטום מרפסות

          אפשרויות נוספות לנזילות שהופעתן דומה יכולות להיות חדירת מי גשם לתוך צנרת תיעול תשתיות כגון חשמל אזעקה וכו במקרה שקיים בהן פתח המאפשר חדירת מי גשם לתוכן

          בברכה

          גיורא

          • · הכוונה כמובן לאלכס ועמך הסליחה..

            (גיורא)
            • · חומת חוץ.

              (אלכס)

              היי,

              על איזה בדיקה אתה ממליץ?

              האם שאתה מדבר על "מבואה" אתה מתכוון לריצוף חוץ? בריצוף בחוץ יש מרווחים בין המרצפות בכל מני מקומות ולא בכל מקום יש רובה.

              מה שכן חשבתי לאטום , זה את החיבור בין הריצוף לחומה (לפרק את הפנלים ) בעזרת סיקה 107 , האם לפי דעתך זה יכול לעזור ?

              • · רטיבות קפילארית

                (גיורא)

                הי אלכס,

                1.כן התכוונתי לריצוף החוץ. אם הוא מרוצף על אותו משטח בטון ואינו אטום הוא יכול להוות מקור לרטיבות.

                בקשר לרובה- איטום משטח מרוצף אינו קשור לרובה!!

                איטום מבצעים על משטח הבטון שמתחת לריצוף כאשר הריצוף הוא בעל משמעות דקורטיבית-שימושית בלבד ואין לו כל תפקיד בנושא האיטום.

                2. לא, אין כל טעם בפירוק פאנלים וכדומה.

                לא ניתן להסביר את כל התורה בפורום ולכן הפניתי אותך לקריאת מאמר זה-איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות

                עיין בו היטב כדי להבין מדוע אין כל טעם בניסיונות לאתר ולתקן באופן מקומי בעיות איטום במשטח מרוצף.

                בבמקרה שיוחלט כי איטום המרפסת אינו תקין יש לאטום מחדש את כל שטחה.

                וכן עיין שוב במאמר על

                איטום מרפסות

                כדי להבין כיצד יש לאטום מרפסות.

                3. בנוגע לאיבחון - זו תורה בפני עצמה... דורש התמחות וניסיון.

                יתכן שתצליח לאבחן בכוחות עצמך, ואם לא תזדקק לשירותי מומחה איבחון .

                בעיקרון לביצוע עצמי אפשר לפרק אריח אחד כדי לברר אם בכלל בוצע איטום (במקרים רבים קבלנים מניחים בטעות שאין צורך לאטום משטחים מרוצפים חיצוניים)

                אם לא בוצע כלל איטום -לאחר פירוק האריח יימצא כי לא קייימת כל שכבת איטום על גבי הבטון.

                אם קיימת שכבת איטום אך יש חשד שאינו תקין- זאת ניתן לאבחן באמצעות ביצוע בדיקת הצפה.

                על אופן הביצוע תוכל לקרוא באתר איטומן במאמר על

                עבודות איטום - בדיקות הצפה והמטרה

                בהצלחה

                • · קו חשמל

                  (אלכס) → אתה נמצא כאן

                  היי בהמשך למה שאמרת לגבי תשתיות שיכולות להעביר מים.

                  אז באמת יש לי בחומה תאורת חוץ שהתשתית שלה עוברת בתוך החומה והיא מתחברת לתשתית חשמל בקיר שיש בו את הרטיבות.

                  התשתית חשמל בתוך הבית היא באמת נמוכה יותר בגובה הטלביזיה לכן אם יש על הצינורות מים אז הם יזרמו לתוך הבית.

                  יש איזה דרך לוודא את זה? משהו שאני יכול לצפות לראות על הצינורות?

                  ואם כן איך חוסמים את זה ?

                  • · צריך לודא אטימות של כל האביזרים החיצוניים- גופי תאורה, שקעים וכו.

                    (גיורא)
« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן