הוספת הודעה חדשה
  • · בדיקת הצפה

    (קרן)

    הי,

    לפני כשבועיים הקבלן החל לאטום את החנייה העילית ( מתחתיה, חניה תת קרקעית)

    פריימר, זפת , 2 יריעות 4 ממ. הקבלן ערך 2 בדיקות הצפה , כל פעם למקטע אחר( נותר חלק שעדיין לא נאטם) . לפני מספר ימים, לאחר בדיקת ההצפה השניה , גילינו כתמי מים בחניון התת קרקעי.הקבלן טוען שמדובר בנזילות ישנות לפני ביצוע האיטום( מעל לשבועיים,שלושה). נראה כי על חלק מהנזילות החלו תפרחות מלח בצורת פסים.על חלק קטן נראה שיש מעט מאוד עד אין בכלל. אנו טוענים שהנזילות חדשות.רציתי לדעת תוך כמה זמן מופיעות התפרחות כתוצאה מנזילה ולא אחרי יציקה. החניון התת קרקעי די מאוורר יחסית( פתחי צד פלוס כניסה לחניון עצמו). הבניין עצמו בתמא 38.אנו מרגישים שאין עם מי לדבר והקבלן החל כבר בריצוף החניה העילית .

    • · איטום חניון תת קרקעי

      (גבי)

      שלום קרן,

      נראה שניסית להעלות תמונות. אם נתקלת בקשיים תוכלי גם לשלוח אותן במייל

      [email protected].

      באופן כללי- פסים של תפרחות מלח יכולים להופיע אחרי היציקה עצמה ואינם בהכרח מעידים על נזילה. אך אם הסימנים הופיעו לפתע רק לאחר בדיקת ההצפה, יתכן שיש קשר. אפשר לנסות ולבדוק במצלמה תרמית או במד לחות אם האזור עדיין לח / רטוב, מה שיעיד על בעיה.

      לא כ"כ שכיח אגב, בהנחה ששכבת הזפת בוצעה היטב, שתיווצרנה נזילות לאחר שאוטמים במפרט שכזה (עם שכבת זפת מקדימה ומעליה 2 שכבות של יריעות ביטומניות).

      בברכה,

      גבי

      • · בדיקת הצפה

        (קרן)

        הי, תודה על התשובה.

        אלו לא תפרחות של אחרי יציקה .

        אגב,היציקהבוצעה לפני כמה שנים…

        פסי התפרחות הם על כתמי מים כהים ( רובם) , חלק על אזורים יבשים וחלק על בין לבין

        אכן, ניסיתי להעלות תמונות ..

        לא בוצע זפת מלא ואטום אלא בריפרוף כזה.

        אנשי הביצוע פה די מחפפים בעבודה ולא רק באיטום .

        כמה זמן מנזילה אמורות להופיע התפרחות ?

        • · נזילות מתקרת חניון

          (גבי)

          שלום קרן,

          כתמים כהים מעידים על רטיבות. הסימנים הלבנים של הסידן מתחילים להופיע כאשר הרטיבות מתאדה ומשקעי הסידן נותרים מאחור. זה יכול לקחת כמה שבועות או יותר, ומשתנה ממקום למקום.

          "ריפרוף" של זפת הוא חיפוף ידוע. מיותר לגמרי, מרגיז ומעצבן, ואשר יכול להרוס את כל העבודה, רק בכדי לחסוך כמה מאות שקלים או אלפים בודדים.

          על פי המפרט הנהוג במקרים אלו היה על הקבלן ליישם שכבת זפת עבה בכמות של כ 2.0 ק"ג למ"ר. שכבה שכזו מהווה מצע מצוין להלחמה של יריעות ביטומניות בצורה מלאה על כל פני השטח. השכבה עצמה גם משמשת כשכבת איטום נוספת למקרה של כשל מקומי בעתיד הרחוק, ביריעות. (במקרה שכזה, מעט המים שיחדרו ילכדו ויקוו בשלולית קטנה בין הזפת והיריעות ולא יעברו לקומה התחתונה).

          בברכה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן