· מים עומדים בגג עם יריעות ביטומניות
(מרקו)שלום רב
קיים גג שבוצע בו איטום מקצועי ע"י אוטם מורשה לפני 3 שנים
לפני כשנה בוצע איטום לגג במלואו כולל בטקל חוץ מהאזור שבוצע האיטום לפני 3 שנים בעקבות הביצוע השני נוצר אגם ועומדים שם מים ונוצרה ירקת ויש חדירת מים האם האיטום לא היה אמור להחזיק את המים ומנטע חדירה
אודה להתייחסותך
תודה
13.02.2020 20:57חלון חדשהוספת תגובה· מים עומדים בגג ונזילה
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום מרקו,
לא ציינת איזה סוג של איטום בוצע בשני החלקים של הגג. (זיפות ? יריעות ביטומניות ? חומר אחר ?).
כעקרון אין לאפשר מצב בו ישנה היקוות מים משמעותית ומתמשכת על הגג. האיטומים המקובלים שמבוצעים על גגות חשופים (להבדיל מגגות מרוצפים) אמנם אמורים למנוע את חדירת המים לתקרה (כגון למשל במקרה שמבצעים בדיקת הצפה לאחר האיטום). אך יש לזכור כי הם אינם מתוכננים לאטום "מאגרי מים".
אם ישנה שלולית ענקית על אותו חלק בגג יש לבטל אותה ולא להתעלם מכך או להטיל את מלוא האשמה רק על האוטם הקודם.
אם תפרט יותר נתונים או תמונות נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
14.02.2020 09:15חלון חדשהוספת תגובה