· גג סנטף
(אבי)שלום,
בניתי פרגולה וכנראה השיפוע לא טוב התקנתי מרזב אך עדין המים מטפטפים מהסוף של הסנטף מה עושים?
07.12.2019 09:42חלון חדשהוספת תגובה· שיפוע לקוי בגג סנטף
(גבי)שלום אבי,
חסרים פרטים בשאלתך לגבי מיקום הנזילה. אם התכוונת לכך שהנזילה מופיעה בחיבור בין הגגון לקיר עקב שיפוע "הפוך"- יש לתקן את השיפוע ולהרכיב את הגג מחדש. מאידך, אם חסר איטום בין הקיר לגגון אפשר להתקין שם כיסוי מפח שיחובר לקיר ובנוסף לאטום במסטיק כגון "סיקה פלקס" בין הקיר והגג.
ראה "פלשונג".
אם תצרף יותר נתונים או תמונות נשמח לעזור טוב יותר.
בברכה,
גבי
09.12.2019 21:43חלון חדשהוספת תגובה· נזילה בגג סנטף
(אבי) → אתה נמצא כאןעדכון פרטים-
הנזילה היא בסוף הסנטף בקורה התומכת כאילו הטיפות נכנסות מתחת לסנטף לא בין הקיר לסנטף שם שמתי פח והכל תקין.
09.12.2019 21:47חלון חדשהוספת תגובה· נזילה בקצה גג ”סנטף”
(גבי)שלום אבי,
עדיין אינני בטוח שהבנתי..
אם הנזילה היא ממש בקצה אפשר להתקין אף מים מסרגל אלומיניום כלשהו, שיסיט את הטיפטוף כלפי מטה כך שלא "יחזרו לאחור".
חיבורים אחרים אפשר לאטום עם מסטיק פוליאוריטני כגון ה"סיקה פלקס 11FC".
הבנתי נכון.. ?
גבי
09.12.2019 23:35חלון חדשהוספת תגובה