· איטום ביריעות ביטומניות על יריעות ביטומניות ישנות.
(נעם)האם כאשר אוטמים ביריעות ביטומניות,על גבי יריעות ביטומניות ישנות,
יש צורך להדביק את התשתית הרופפת לגג.
האוטם אמר לי שהתקן מאפשר ש היריעות הישנות לא יהיו דבוקות במלואן לגג.
02.12.2018 13:23חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג מחדש עם יריעות ביטומניות מעל יריעות ישנות
(גבי)שלום נעם,
דברי הקבלן אינם נכונים..בשום אופן אין להלחים שכבת יריעות חדשה מעל יריעות "משוחררות".
אם היריעות הישנות מנותקות מהתשתית יש להסיר אותן לגמרי מהגג. אם הן מנותקות רק במספר מצומצם של מקומות יש לתקן רק את אותם המקומות. ניתוקים קטנים במיוחד (בשטח של כ 20 ס"מ) אפשר להשאיר כפי שהם.
נפיחויות עם בועות אויר או בועות מים יש לתקן כמתואר במאמר על תיקון גגות עם יריעות.
לאחר מכן יש למרוח על הגג שכבת קישור מיוחדת (פריימר 120) ומעליה להלחים את היריעות החדשות.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלהץ
בברכה,
גבי
03.12.2018 14:37חלון חדשהוספת תגובה· כשל באיטום
(רנה)לפני כשנתיים בצעו בגג שלנו איטום ביריעות על גבי הישנות מאז הבעייה לא נפתרה כל גשם חוזרת הנזילה באותה הנקודה בחיבור בין התקרה לקיר אנחנו כבר מיואשים
לפני כשבוע הגיע הקבלן בליווי יועץ איטום שהוציא לפרוס עוד יריעה על המקום שיש נזילה וגם על חלק מהמעקה הוא הציע גם לזפת לפני הנחת היריעה אך לצערי הקבלן רק הלחים יריעות ללא זיפות וכעת בגשם הגדול שוב חזרה הנזילה למעשה מעולם לא פסקה מה הפתרון ?
06.12.2018 15:40חלון חדשהוספת תגובה· תיקון כשל באיטום הגג
(גבי)שלום רנה,
מדוטבסר על הימור ונסיון איטום כושל...
הבעיה יכולה להיות קיימת במקום מרוחק בהרבה מאזור הרטיבות בתקרה. אם מצב היריעות ממש טוב יש לכל הפחות לאטום שטח גג גדול יותר, למשל בחומר משחתי (לוא דוקא ביריעות). כמו כן יש לבדוק ולאטום את הקיר משני צידיו.
אם היריעות אינן במצב טוב (רופפות, משוחררות מדי) יתכן שכדאי יהיה להסיר אותן לגמרי מהגג ולאטום הכל מחדש.
בברכה,
גבי
08.12.2018 01:37חלון חדשהוספת תגובה· תודה גבי
(נעם) → אתה נמצא כאןתודה
08.12.2018 22:54חלון חדשהוספת תגובה