הוספת הודעה חדשה
· איטום גג רעפים
(צחי הראל)גבי שלום,
לגבי איטום גג רעפים:
פרט הגג המתוכנן בשיטת קונטרה לאטה: לוח גבס>קורות 5/15 ס"מ>OSB 17 מ"מ> פריימר GS747>יריעות סופרטייט>לאטות בכיוון השיפוע בגובה 5 ס"מ> לאטות בניצב לשיפוע> רעפי חרס.
1. האם כיוון יריעות סופרטייט ניצב לכיוון שיפוע הגג ? מה החפיפה המומלצת?
2. יש כמה סוגי סופרטייט - מה המולץ: F2, 2, 3?
3. מה דעתך על תעלה ניקוז נסתרת בגג רעפים מבחינת פוטנציאל בעיות רטיבות?
בברכה,
צחי
11.09.2017 00:59חלון חדשהוספת תגובה· גג רעפים
(אבי גנח) → אתה נמצא כאןתמיד בניצב לכיוון השיפוע חפיפה של 10 ס"מ
מומלץ F3
רצוי תעלת ניקוז נסתרת ...אבל זה צריך לבוא בתכנון ולא לאחר ביצוע הגג
23.09.2017 20:07חלון חדשהוספת תגובה