· צנרת פקסגול בחדר רטוב
(דוד)מאחר וצנרת פקסגול עוברת בריצוף, האם זה פוגע באיטום של החדר? הרי לעיתים זה עלול לפגוע ברולקה.
יש פתרון לבעיה? האם קיימת בכלל בעיה עם זה?
14.05.2017 17:36חלון חדשהוספת תגובה· איטום מעברי צנרת פלסטית מסוג פקסגול ברצפת חדר רחצה
(גיורא)דוד שלום
בעיקרון לכל מצב ניתן למצוא פתרון איטומי . אם תפרט בדיוק מה המצב בשטח
והאם הצנרת כבר קיימת או רק מתוכננת, ניתן יהיה לעזור יותר.
בחדרים רטובים יתכנו שני מצבים מבחינת הקשר בין הצנרת לאיטום-
1.המצב העדיף-כל הצנרת תהיה מתחת ליציקת מדה, כאשר את האיטום מבצעים על גבי המדה.
על אופן האיטום של חדרים רטובים כשהצנרת מתחת לאיטום תוכל לעיין בפירוטכאן.
2.אפשרות אחרת- כאשר לפחות חלק מהצנרת נמצא מעל האיטום. במקרים כאלה יש צורך לעגןאת הצנרת היטב למניעת תזוזה
ואז לאטום את מקום המעבר במסטיק איטום מתאים.
תאור מלא של אופן האיטום של חדרים רטובים מתחת לצנרתתוכל למצואכאן.
בהצלחה
14.05.2017 20:09חלון חדשהוספת תגובה· פירוט נוסף
(דוד)אני מתכנן שיפוץ מקיף באמבטיה, שיכלול שינוי מיקום אמבטיה אסלה וכיור והחלפת צנרת ברזל. מאחר וצנרת ברזל עברה בקירות לא הייתה בעיה של איטום מאחר והצינור גם ככה "מגיע" מחוץ לחדר הרטוב ורק בנקודת קצה "נכנס פנימה" בעוד שצנרת פקס נכנסת לחדר דרך הרצפה.
אם יש צורך לחדש איטום במידה וכיום אין בעיות? ואם כן איזה שיטה מומלצת יותר מההמפרטים שציינת?
והאם צריכה להיות בעיה עם צנרת שנכנס מהרצפה ולא "מטפסת" מהקיר.
מקווה שהייתי מספיק ברור
14.05.2017 22:12חלון חדשהוספת תגובה· שיטת איטום עדיפה לרצפת חדרי רחצה במסגרת שיפוץ
(גיורא)דוד שלום,
במסגרת השיפוץ ממילא צריך לפרק את מה שקיים על רצפת הבטון - צנרת, מדה , איטום וכו.
לכן מובן מאליו שיש לישם גם מערכת איטום חדשה.
הדרך הטובה לדעתי היא זו-
מניחים את כל הצנרת ברצפה, יוצקים על הכל שכבת מדה , רולקות וחגורת הפרדה ואוטמים מעל בחומר ביטומני רב עובי.
בהצלחה
15.05.2017 09:29חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(דוד)15.05.2017 11:03חלון חדשהוספת תגובה