· רטיבות תחת ריצוף בחצר אנגלית
(רני)שלום יש לי חדירת מים תחת ריצוף בחצר אנגלית .הקבלן לפני כשנתיים (בית קרקע חדש בן 3 שנים) הגיע הרים את שורת הריצוף שצמודה לסף הבית ויצק חגורת בטון עם חומר איטום על מנת שהרטיבות לא תחדור לריצוף של הבית. כמו כן התקין נקז תחת הריצוף ואין בעית רטיבות נכון להיום. בנוסף התייעצתי עם מהנדס בניין (חברת בדק בית מוכרת) האם הקבלן מחוייב לפתור את הבעיה מבחוץ כלומר לחפור ולאטום מבחוץ או שמספיק מה שהוא ביצע על מנת שהרטיבות לא תחדור לבית
והם אמרו שהקבלן פעל לנכון כיוון שמדובר על מרפסת שהיא לא חלק מהבית ואם אין חדירה של מים אז בכלל אין צורך
השאלה היא כיצד אני יכול לדעת בוודאות מהיכן חודרים המים אל מתחת הריצוף מבלי להרים את כל הריצוף? מקסימום להרים שני אריחים ולאטום נקודתית
28.09.2014 15:58חלון חדשהוספת תגובה· עוד משהו
(רני)היי,
כמו כן יש מעט מאוד קילופים מעל הפנלים בקיר שממול הבית(לא מהצדדים)
האם זה אומר ששם הקטע הנמוך ?
תודה רבה
28.09.2014 16:15חלון חדשהוספת תגובה· איטום ריצוף של חצר אנגלית
(גבי)שלום רני,
על פי תאורך הקבלן ביצע את הדברים הנכונים ומנע בכך את מעבר הרטיבות אל פנים הבית.
ככלל, תחת משטחים מרוצפים חיצוניים תמיד צפויה להיות רטיבות ברמה זו או אחרת. האיטום שמבוצע מתחת לשכבת הריצוף ובתחתית הקירות שבהיקף מונע מהרטיבות לפגוש בחלקי המבנה שנושקים לו. כך שכל עוד אין רטיבות פנימית אין צורך לדאוג מקיום רטיבות מתח לריצוף החיצוני.
לשאלתך השניה: סימני רטיבות בתחתית הקיר החיצוני המרוחק מהפתח יכולים להעיד על כך ששכבת האיטום שמתחת לריצוף אינה תקינה באזור זה או שאינה מטפסת גבוה מספיק בקיר כך שמתרחש מגע ישיר בין הקיר לבין שכבת המילוי הלחה שמתחת לריצוף.
רטיבות מסוג זה יכולה גם להגרם מדברים נוספים כגון ליקוי בקיר עצמו או מהדבקת הפנלים עם חומרים או דבקים צימנטיים שאינם עמידים מספיק בתנאי רטיבות. במקרה האחרון רטיבות שקיימת מתחת לריצוף עלולה לטפס באופן קפילארי דרך שכבת הטיט שמאחורי הפנל ולגרום לקילופי צבע בקיר שמעליו.
בברכה,
גבי
28.09.2014 17:11חלון חדשהוספת תגובה· פתרון
(רני)שלום גבי
עדכון :כפי שציינתי אין רטיבות (ברוך השם)לבית אבל לאחר הגשמים שהיו ישנה חדירה של מים מתחת לריצוף כפי שציינתי ורואים שהנקז תחת הריצוף עושה את העבודה
המרפסת המדוברת היא תוכננה ללא גג ואני קריתי אותה עם סנטף כך שאם לא הייתי מוסיף את הגג לא הייתי יודע שישנה חדירת מים מתחת לריצוף כיוון שהניקוז במרכז הריצוף היה מנקז את המים במשטח עצמו החוצה וכך לא היה ניתן לדעת.
השאלה במידה ואני רוצה לאטום את הקירות החיצוניים מבפנים כיוון שמבחוץ נורא קשה
כיצד ניתן לבצע זאת?האם להרים את הריצוף שסביב לקירות ולבצע חגורת בטון אטומה?
תודה רבה
17.11.2014 18:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום פנימי
(גבי)שלום ,
איטום ננימי מתבצע בחומרים צימנטים. אין צורך לצקת בטון. ראה מפרט איטום מרתפים, מקלטים- מבפנים.
בברכה,
גבי
17.11.2014 22:23חלון חדשהוספת תגובה· עלות וביצוע העבודה
(רני) → אתה נמצא כאןהיי גבי,
הקבלן לא מוכן לאטום באיטום שלילי .כפי שציינתי הוא אומר שמצדו הוא פתר את הבעיה שלא יכנסו מים לתוך הבית ובמרפסת חיצונית תמיד מחלחלים מים מתחת לריצוף כך הוא טוען.
בכל מקרה מהי העלות למרפסת 6 מ"ר ?והאם אתה מכיר חברת איטום באזור חיפה שיכולה לבצע את העבודה?
תודה רבה
18.11.2014 08:10חלון חדשהוספת תגובה· איטום בחצר אנגלית
(גבי)שלום רני,
אם לא קיים מעבר רטיבות יהיה ק/שה לאלץ את הקבלן לבצע איטום נוסף...
אנו מבצעים עבודות גם בחיפה כך שאם תרצה תוכל להשאיר פרטים במדור צור-קשר.
בהצלחה,
גבי
19.11.2014 00:40חלון חדשהוספת תגובה