· איטום חור בתקרה/גג
(ניר)שלום
אני גר בבית פרטי עם גג שטוח. בעבר היה בבית ארובה ודרכה העבירו את החשמל למזגן. בשיפוץ שנערך בבית נאטמה הארובה ובוצע תיקון מקומי ביריעות מעל החור.
בחורף האחרון חדרו מים מכיוון החור דרך נקודת חשמל.
מצב היריעות בגג אינו מושלם ובכוונתי להחליף הקיץ את היריעות.
האם קיים טיפול מומלץ לאיטום טוב יותר של חור הארובה שאפשר ליישם בזמן החלפת היריעות ?
תודה
ניר
14.05.2014 23:10חלון חדשהוספת תגובה· איטום חור ארובה בגג
(גבי פייר) → אתה נמצא כאןשלום ניר,
בעקרון יש לצקת הגבהת בטון סביב כל המקומות שמהןחודרות צנרות אל תוך הגג. הגבהת הבטון מיועדת למנוע היקוות מים ליד המקום הרגיש ומאפשרת חיבור תקין של שכבת האיטום של הגג.
בתוך יציקת / הגבהת הבטון מתקינים צינור פלסטיק מובילשבתוכו תעבור צנרת החשמל (או צנרת המזגן, המים וכיוצ"ב). קצה התינור מופנה כלפי מטה בצורת "מקל סבא", על מנת למנוע את חדירת מי הגשמים לתוכו.
שים לב שבמצב שתארת יתכן שישנה נזילה כתוצאה מחדירת מים ישירות אל צנרת החשמל עצמה, או בינה לבין הבטון / היריעה, וקיימת גם אפשרות לכךשישנו ליקוי ביריעות במקום מרוחק יותר כאשר המים מחלחלים מתחת ליריעה ומגיעים עד לאזור התיקון שבתקרה.
הערה נוספת: אם התיקון בוצע באופן חובבני מדי ובמיוחד אם ישנו סדק בתקרה בהיקף התיקון- יתכן שכדאי יהיה לשבור את התיקון שבוצע ולבצע יציקה גם שם. אך מצב זה נדיר יחסית.
בברכה,
גבי
15.05.2014 09:16חלון חדשהוספת תגובה