· טיח גלנץ כשכבה אוטמת מעל טיח מיישר
(mas)בעבר העלתי כאן שאלה לגבי איטום קירות חדרים רטובים באזורים אשר לא חשופים למים ואשר בהם הקבלן ביצע טיח מיישר ללא שכבת הרבצה. שכבת הגמר המתוכננת היא טיח מינרלי. הספק של הטיח המינרלי הציע לישם על הטיח המישר שכבת טיח גלנץ בעובי 2-3 מ"מ הכוללת צמנט, חול חלק ומוסף אקרילי (בי ג`י 17). לדבריו גם לטיח המינרלי עצמו מוסיפים מעט מוסף אקרילי ולכן לא תהיה בעיית הדבקות.1. מה דעתך?2. האם תוכל להגיד לי את ההרכב המדוייק של הגלנץ כדי שאוכל להנחות את הקבלן? והאם המוסף המוצע אכן מתאים.תודה רבה.
17.03.2014 10:58חלון חדשהוספת תגובה· איטום טיח לפני שליכט מינרלי
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום Mas,
בתקשורת הקודמת הצעתי לך להספיג את הטיח הנוכחי עם תמיסה של דבק לטקס SBR שמהולה במים.
אפשר גם לבצע פעולה דומה עם הדבק האקרילי (בי.ג`י 17) וכפי שהספק הציע לך. הדבק משמש למספר מטרות כך שניתן להשתמש בו גם לשכבת הגלנץ` וגם כשכבת יסוד אוטמת, לפני הגלנץ`. כלומר שאפשר לבצע כלהלן:
1. הרטבת הקיר והמתנה לייבוש (כך שהקיר יוותר עדיין לח אך לא רטוב).
2. מריחת שכבת קישור על כל השטח עם בי.ג`י בונד 17 שמהול עם מים ביחס של 50 אחוזים.
3. מעל הנ"ל- מריחת שכבת הגלנץ` שבתוכה דבק בשעור 20 -30 אחוזים.
4. לאחר הייבוש- המשך העבודות עם השליכט המינרלי ובו גם כן תוספת דבק אקרילי ע"פ הוראות היצרן.
[אם תרצה "להחמיר" עוד יותר, תוכל גם להרטיב את הקיר עם המים (סעיף 1 לעיל) ולהוסיף להם כ 10 אחוזים דבק. אך יהיה עליך לעבוד בשיטת "רטוב-על רטוב" ולבצע את שלב 2 כאשר השטח עדיין רטוב].
בהצלחה,
גבי
17.03.2014 14:59חלון חדשהוספת תגובה· תודה על התשובה היסודית כתמיד!
(mas)בנוסף, מה הרכב הגלנץ, והאם ה-20-30 אחוז נמדדים מהצמנט/מכלל התערובת?
18.03.2014 10:21חלון חדשהוספת תגובה· הרכב תערובת ”גלנץ”
(גבי)שלום mas,
יחס התערובת שתנה ויכול להיות בין 2 לבין 4 חול ביחס לצמנט- בנפח.
20-30 אחוזים של דבק הם ביחס לכמות המלט שבתערובת. דהיינ ו לכל דלי מלט (10 קילו) מוסיפים 2-3 ליטר דבק.
(סליחה על העיכוב במענה...)
גבי