· בניית קיר לאורך מדרגה בגובה 1 וחצי מטר
(סמואל אלי)שלום רב
רציתי בבקשה לשאול מה אני צריך לעשות כדי שקיר של המבנה שיבנה לאורך מדרגה במגרש לא יסבול מרטיבות .הקיר הוא לאורך המדרגה שמעלייו החלק העליון של המגרש. המגרש מצוי במדרון באדמית שבגליל המערבי האדמה סלעית . תודה רבה.
08.12.2013 20:10חלון חדשהוספת תגובה· איטום קיר לאורך מדרון / מדרגה
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום סמואל,
חלקי קירות תת קרקעיים יש לצקת מבטוןבלבד (לא מבלוקים). את חלקי הקירותשיבואו במגע עם הקרקעאוטמים בד"כ עם חומרים ביטומנים משחתיים במספר שכבות, מעל גבי שכבת יסוד ביטומנית. ראה לדוגמא את החלק הרלוונטי לקירות, במאמר על איטום מקלטים ומרתפיםבחומרים ביטומנים משחתיים.
בנוסף יש לדאוג לניקוז מתאים באמצעות צינור שרשורי לאורך הקיר, מכיוון שקרקע סלעית יכולה לגרום לבעיות. מומלץלקבל מפרט טכני מלא ממתכנן המבנה או מיועץ איטום שיכלול את כל נושא האיטום והניקוז.יתכן שידרש לבצע גם איטום חלקי מתחת לרצפה הבית אך יש לבחון זאת בשטח.
בברכה,
גבי
08.12.2013 23:14חלון חדשהוספת תגובה· בניית קיר לאורך מדרגה במגרש
(סמואל אלי)תודה רבה גבי
09.12.2013 17:23חלון חדשהוספת תגובה