· איטום חדרים רטובים
(ליטל)היי
ברצוני לדעת באיזה שלב אוטמים את הריצפה והקירות בחדרי האמבטיה לפני שהטייח נכנס לעבוד או אחרי?
01.05.2013 13:02חלון חדשהוספת תגובה« חזרה לפורום· איטום קירות ורצפות של חדרים רטובים
(גבי)שלום ליטל,
האיטום בקירות וברצפה מתבצע תמיד לפני שלב הטיח (ולפני החיפוי בקרמיקה). למפרט איטום כללי ראי מפרט איטום חדרים רטובים בחומרים ביטומנים משחתיים.
במקרים מסויימים אפשר לבצע את איטום הקירות גם מעל לשכבת הטיח (לפני הדבקת הקרמיקה) אך באופן עקרוני עדיף לבצע את האיטום לפני שכבת הטיח.
לאחר ביצועו של האיטום ברצפה יש לבצע בדיקת הצפה ורק לאחר מכן להמשיך בעבודות.
אם משהו לא ברור אנא הוסיפי פרטים ונשמח לסייע.
בהצלחה,
גבי
01.05.2013 16:09חלון חדשהוספת תגובה· מקלחות
(מוסי)גבי שלום
למה בעצם צריך לאטום את רצפת המקלחת בבית פרטי עם קומה אחת?
ממילא אין כלום מתחת לרצפה...
ובכל מקרה , לאחר שאוטמים ויש נזילת מים אז המים יציפו את רצפת המקלחת בסופו של דבר?
מוסי
01.05.2013 22:05חלון חדשהוספת תגובה· איטום רצפת מקלחת בבית קרקע או בקומה ראשונה
(גבי)שלום מוסי,
האיטום לא נועד דוקא למניעת רטיבות בקומה שמתחת. הוא נועד למנוע מהרטיבות שמתחת לריצוף מלהתפשט אל מתחת לריצוף של שאר חלקי הבית. האיטום גם מונע את מעבר הרטיבות אל תוך הקירות מסביב לחדר הרחצה.
בברכה,
גבי
02.05.2013 07:41חלון חדשהוספת תגובה· ובנוסף האיטום מונע קורוזיה של הברזל שבבטון
(גיורא)02.05.2013 17:09חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות
(מוסי)אז בהנחה שיש איזו נזילה, לבסוף המים יעלו אל מעל פני הריצוף של המקלחת, לא ?
02.05.2013 22:19חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות תחת ריצוף
(גבי)שלום מוסי,
הרטיבות תעלה בסופו של דבר במקרה שתהיה הצפה רצינית עקב בעיה בצנרת למשל. אך עליך לקחת בחשבון שהמילוי שמתחת לריצוף יהיה תמיד רטוב ברמה זו או אחרת, עקב מעבר מי רחצה ושטיפה ו/או לחות גבוהה בחדר הרחצה.
שב"ש,
גבי
03.05.2013 01:19חלון חדשהוספת תגובה· קירות ועוד
(מוסי)גבי שלום
הבנתי את כוונתך.
שתי שאלות:
1. האם כדאי לבצע איטום חדרי רחצה לפני או אחרי טיח? (החשש שלי שהטייחים יהרסו את האיטום של הרצפה)
2. לגבי איטום קירות ליד אמבטיהמקלחת - אם הבנתי נכון את המאמר, יש לבצע שכבת הרבצה (עם מוסף דבק) עליה איטום צמנטי, ולאחר מכן שכבת טיח מיישר? לא יותר הגיוני לבצע איטום צמנטי מעל כל שכבות הטיח?
מוסי
13.05.2013 21:55חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות חדר רחצה
(גבי)שלום מוסי,
כפי שציינתי קודם, אפשר גם לבצע את האיטום מעל שכבת הטיח במקום מתחת לה. לאחר מכן מבצעים את הדבקת הקרמיקה ישירות מעל חומר האיטום, עם דבק מתאים.
ביישום שכזה אפשר גם לבצע את כל איטום הרצפה והריצוף ורק אח"כ לבצע את הקירות.
לחילופין אפשר לבצע תחילה את כל האיטום (איטום קירות לפני הטיח ואיטום הרצפה) ואח"כ לרצף. לעיתים אין מנוס מעבודה על הקירות מעל שכבת האיטום הביטומנית או הצימנטית ברצפה.
בהצלחה,
גבי
14.05.2013 05:55חלון חדשהוספת תגובה· אופן ביצוע איטום חדר אמבטיה
(אבי גנח)1 הרכבת כל התשתיות - חשמל . א ינסטלציה .
2 ביטון וסגירת כל החציבות חורים למניהם :
3 ביצוע שכבת טיח מיישר עם תוספים .
4 ניקוי השטח כולל רצפה ושאריות טיח .
5 ביצוע שכבת איטום ע"ג הקירות .
6 ניקוי שטח .
7 ביצוע שכבת איטום ע"ג הרצפה .
8 מילוי חול מיוצב או סומסום
רצוף רצפה
חיפוי קירותעם חומרי הדבקה מתאימים .
אינסטלציה
14.05.2013 07:11חלון חדשהוספת תגובה· אסלה סמויה
(מוסי)מה לגבי בנייה של קירות לאסלה סמויה, אמבטיה וכו ?
האם אחרי או לפני איטום רצפה ?
בהנחה שלפני, אז צריך לאטום מסביב לקירות אלה גם, ולעשות להם רולקות?
מוסי
26.05.2013 18:03חלון חדשהוספת תגובה· רצוי לפני על מנת להכין את הכנות ראויות ליישום מערכת איטום .
(אבי גנח)26.05.2013 18:27חלון חדשהוספת תגובה· אינסטלטור
(מוסי)ומה לגבי כל הביטונים של צנרת האינסטלציה על הרצפה?
מן הסתם יש ליישם עליה מסטיגום, אבל היא רחוקה מלהיות "חלקה".
האם לסתת אותה? למרוח עליה שכבת תיקונים? או ליישם מסטיגום כמו שהיא?
מוסי
30.05.2013 20:03חלון חדשהוספת תגובה· איטום רצפת אמבטיה
(גבי)יש להסיר את החלקים הרופפים, שאריות טיט וכדומה ולנקות את השטח היטב. ראה מאמר ראשון במדור המפרטים, על איטום מקלחות בחומרים ביטומנים.
במקרה של אטימה בחומר ביטומני אין חובה להחליק לגמרי את כל שטח הרצפה אך חובה לצקת בטונים מעל הצנרות ולצקת רולקות בחיבורי קיר-רצפה. ראה הסברים במאמר שלעיל.
בהצלחה,
גבי
31.05.2013 08:44חלון חדשהוספת תגובה· איטום סף מקלחת
(מוסי)גבי שלום,
שאלתי לגבי איטום חדר רטוב בעזרת חומרים ביטומניים משחתיים,
ובפרט לגבי איטום סף ההפרדה בין החדר הרטוב לבית.
כרגע יצוק סף הפרדה בגובה 10 ס"מ בערך, שעליו יצקתי רולקה ואטמתי
במסטיגום בתוספת רשת אינטרגלס.
השארתי כ 5 ס"מ מהרשת בחוץ, שכן הריצוף יהיה גבוה מ 10 ס"מ בבירור, ואני מניח שלאחר ריצוף פנים הבית יהיה עלי להשלים את האיטום כך שיטפס עד קצה הריצוף.
האם גם את ההשלמה הזאת יש לבצע בחומר ביטומני משחתי, או שצריך לשים סרגל אלומיניום עם חומר פוליאורטני? או אחרת?
מוסי
28.07.2013 15:15חלון חדשהוספת תגובה· השלמת האיטום בסף ההפרדה
(גבי)שלום מוסי,
תוכל להמשיך ולאטום עם החומר הביטומני גם את הטיט שיבוא מעל החגורה, ועד לתחתית האריח.
בברכה,
גבי
29.07.2013 08:49חלון חדשהוספת תגובה· הגנה על האיטום
(מוסי)גבי שלום,
ומה לגבי הגנה על האיטום.
לפי המאמר יש לפזר חול. האם הכוונה לחול מיוצב?
אוליניתן להשתמש בשעריות הטיח שנפלו על הריצפה מעבודות הטיח
לאחר סינון דרך רשת?
האם ניתן לכסות ישר בסומסום, או שהסומסום ייפצע את החומר הביטומני?
מוסי
30.07.2013 16:56חלון חדשהוספת תגובה· הגנה על איטום הרצפה
(גבי)שלום מוסי,
בשום אופן אין להשתמש בשאריות טיט וכדומה.
אם מרצפים מעל מצע שומשום כדאי לפרוס בד גאוטכני מעל האיטום. אם מרצפים בחול מיוצב אין צורך בבד גאוטכני.
גבי
30.07.2013 22:52חלון חדשהוספת תגובה· סוג מצע
(מוסי)גבי שלום
האם יש העדפה לריצוף חדרים רטובים עם חול מיוצב ?
ובכל אופן בהנחה שאני מרצף בסומסום,
האם הבד הגיאוטכני צריך לכסות גם אתשכבת האיטוםשעל צנרות הדלוחין ?
אם כן, זה נראה לי די מסורבל להניח אותו...אולי פתרון ביניים יכול להיות שכבה דקה של חול מיוצב (5 ס"מ) ומעליה סומסום ?
מוסי
31.07.2013 16:11חלון חדשהוספת תגובה· מצע חדר רטוב
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום מוסי,
בחדרים רטובים המצע המועדף והתקני הוא חול מיוצב במלט. יתרונו היחידי של השומשום הנו בכך שקל למים להתנקז / לחלחל דרכו לכיוון הניקוז , אך זה מתאים רק למקרים שבהם קיים ניקוז כפול שאוסף את המים שחדרואל מתחתלריצוף.
לשאלתך: אם לא ניתן ליישם בד גאוטכני מעל הצנרת- השאר אותה כפי שהיא או פזר מעליה מעט חול תחילה. אין סיבה לדאגה.
בברכה,
גבי
01.08.2013 21:13חלון חדשהוספת תגובה· ובמרפסות מרוצפות
(מוסי)גבי שלום
האם הנחת בד גיאוטכני מתחת לסומסום
רלוונטית גם במרפסת שאטומה בחומר ביטומני משחתי ?
האם הבד לא יפריע לזרימת מים שיחדרו מתחת לריצןף
כלפי פתח הניקוז?
האם רשת אינטרגלס שמוטבעת בין השכבות לא יכולה להוות תחליף
לבד במקרה זה?
מוסי
01.08.2013 22:39חלון חדשהוספת תגובה· בד גאוטכני
(גבי)שלום מוסי,
בד גאוטכני משמש גם לצורך הגנה על האיטום של מרפסות מרוצפות. הבד גם מאפשר מעבר מים דרכו. אין כל קשרלרשת האינטרגלס שממילא כלואה בין שכבות האיטום ואשר תפקידה לשפר את חוזקו ועמידותו של האיטום בפני סדיקה.
שב"ש,
גבי
02.08.2013 19:25חלון חדשהוספת תגובה· סוג בד
(מוסי)גבי שלום
אני מניח שאץה מתכוון לבד גיאוטכני 200 גרם למטר נכון?
שבוע טוב
מוסי
03.08.2013 21:27חלון חדשהוספת תגובה· סוגי בד גאוטכני
(גבי)אפשר להסתפק גם בבד במשקל 200 גרם. ה 400 טוב יותר.
גבי
05.08.2013 00:09חלון חדשהוספת תגובה· מה התקן לגובה האיטום על הקירות מעל לגובה 00 בחדר רטוב?
(דור)28.10.2019 12:49חלון חדשהוספת תגובה· הבהרה
(דור)הכוונה אם אוטמים מחדש את הרצפה, יש תקן לגבי עד איזה גובה צריך לעלות עם האיטום על גבי הקירות?
28.10.2019 12:55חלון חדשהוספת תגובה· אטימת תחתית קירות חדר רטוב
(גבי)שלום דור,
יש לטפס עד לכ 10 ס"מ ממפלס הריצוף.
ברכה,
גבי
16.11.2019 21:42חלון חדשהוספת תגובה
אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.
נשמח לקבל הערות והמלצות.
תודה וגלישה נעימה !
משהו לא ברור?
אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.
הפתרון לעובש
צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.
מוצרי זיפקס
טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.