· רטיבות מעל פנלים
(רועי)גבי,
עזרת לי מאוד בפוסט קודם שהתייעצתי איתך. תודה.
בכוונתי לפרק את הפנלים ולבצע איטום שלילי ע"י יישום זייפקס או סיקה 107לאחר הסרת הטיח.
שאלתי היא, עד לאיזה גובה את ממליץ (מהריצןף עצמו) לבצע את התיקון ע"מ שלא תהיה עלייה קאפילרית של לחות אל מעל לתיקון.
תודה,
רועי
20.02.2011 08:59חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מעל הפנלים
(גבי)שלום רועי,
כדאי להסיר את הטיח עד כ 20 ס"מ מעבר לקו העליון של הרטיבות הנוכחית בקיר. ראה גם מאמר על איטום רטיבות קפילארית.
רצוי תחילהלפתוח מרצפת במקום כלשהו ולראות אם ישנה רטיבות מתחת לריצוף. אם ישנה - אין להתעלם ממנה ויהיה עליך להסיר את שורת המרצפות הצמודות לקיר ולאטום גם את הקיר וגם את הקרקעית / הבטון.
כמינימום -מומלץ להסיר את שורת הפנלים ולהתחיל את האיטום ממש ממפלס האריחים. בנוסף- יש להדביק את הפנל בחזרה מעל גבי שכבת האיטום שתבצע ולא מעל גבי שכבת הטיח, משום ששכבת הטיח המיישר תוכל להוליך רטיבות קפילארית כלפי מעלה, במידה והתחתית שלה תבוא במגע עם רטיבות.
כאשר מדביקים בחזרה את הפנל מעל גבי שכבת האיטום יש להשתמש בחומר הדבקה צימנטי שעשיר בדבק לטקס,כך שגם אם תהיה רטיבות / לחות בתחתית הפנל, היא לא תוכל לטפס מעלה אל תוך שכבת הטיח המיישר.
מקווה שההסבר מובן... אם לא- נוכל להסביר הלאה.
שיהיה בהצלחה,
גבי
20.02.2011 18:27חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מעל פנלים
(רועי)הבנתי את הסבריך לחלוטין.
העניין הוא שאני בטוח שיש רמה מסויימת של רטיבות בסומסום מתחת לריצוף עקב כשל די קטן בחיבור ביןהיציאהלמרפסת לבין הבית עצמו.
יש סימני רטיבות קלים מאוד ברובה, עד1.5 מטר מהפתח. מצד אחד יש מספיק רטיבות לטפס על הקיר ומצד שני, מדובר על כמות די קטנה של מים.
אי לכך, שבירת הריצןף בסמוך לקיר "תחסוך" לי בסה"כ את ה-10 ס"מ של גובה הריצוף הצמוד לקיר.
את התיקון אתחיל מגובה האריחים כפי שהצעת עד לגובה של 30 ס"מ (20 ס"מ מעל לקילוף).
בחוץ אשים סופר סילר של וולך כנראה, ע"מ להוריד באופן משמעותי את ספיגת האבן במקביל לתיקוני רובה בין האריחים.
נשמע הגיוני? אשמח להערות...
תודה,
רועי
20.02.2011 18:47חלון חדשהוספת תגובה· תיקון רטיבות מעל הפנלים
(גבי)שלום רועי,
התיקון הפנימי - מקובל.
התיקון החיצוני- לא מקובל:
לא תשיג מאומה עם סילרים או איטום פוגות. חובה לאטום ולהפריד בין הריצוף הפנימי לחיצוני באזור הכניסה למרפסת ויהיה עליך לפרק שם - את מה שצריך לפרק שם.
חבל לבזבז זמן בנסיונות איטום עם סילר. קח בחשבון שכל הקטע המרוצף החיצוני ישאר תמיד רטוב ותחשיב אותו כאילו היה "אדמה" לכל דבר וענין. בצע הפרדה מלאה בינו לבין הבית.
בהצלחה,
גבי
20.02.2011 20:13חלון חדשהוספת תגובה· תיקון מחוץ לבית
(רועי)לצערי אתה צודק...
אם סילר לא יעזור, עליי להוציא ריצוף חוץ בסמוך לפתח היציאה.
לפי מה שקראתי, אצטרך לעשות רולקה קטנה מבטון מתחת לפתח היציאה ולמרוח אותה בחומר איטום.
שאלתי היא, על איזה חומר תמליץ לשכבת האיטום? איזה פריימר תמליץ למרוח לפני שכבת האיטום?
אם תוכל, שמות קונקרטים של חומרים יעזרו מאוד.
המון תודה...
רועי
21.02.2011 11:52חלון חדשהוספת תגובה· תיקון רטיבות בריצוף חיצוני
(גבי)שלום רועי,
הפעולות שציינת נכונות. אם ניתן- עדיף לצקת חגורת בטון של ממש ולא להסתפק ב"רולקה". אך זה תלוי גם בגודלו של המירווח אותו יהיה עליך לאטום.
חומר האיטום בו תשתמש צריך להיות מאותו סוג של חומר האיטום שקיים על הבטון מתחת לריצוף. אם ישנו חומר צימנטי- השתמש בחומר צימנטי (ללא פריימר). אם ישנו חומר ביטומני- השתמש בחומר ביטומני עם פריימר לחומרים ביטומנים. ראה רשימה של חומרי איטום ביטומניםהמיושמים במריחה. לדוגמא ראה בקישור את "מסטיגום 10" (ביטום) או "מאסטרפלקס" (פזקר). לשני החומרים ישנם פריימרים יעודיים שונים.
בהצלחה,
גבי
21.02.2011 15:41חלון חדשהוספת תגובה· תיקון רטיבות בריצוף חיצוני
(רועי)שלום גבי,
ציינת ש-"אם ישנו חומר צימנטי- השתמש בחומר צימנטי, אם ישנו חומר ביטומני- השתמש בחומר ביטומני".
לפני כשנה עשיתי במקום תיקון מקומי בחומר צמנטי. אך מאחר ואני חושש מסדקים ברולקה ו/או תזוזה של המשקוף, אעדיף להשתמש בכל מקרה בחומר ביטומני (על האיטום הצמנטי)אשר הינו גמיש יותר.
האם יש אם זה בעיה?
שוב תודה על הסבלנות,
רועי
21.02.2011 17:04חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות ליד ריצוף חיצוני
(גבי)שלום רועי,
ביישום נכון, עם רשת אינטרגלס בין השכבות של חומר האיטום הצימנטי, לא אמורות להתרחש בעיות סדיקה. כמובן שגם יציקת הרולקה חייבת להתבצע היטב ורצוי ליישם תחילה שכבת קישור צימנטית על גבי תשתית הבטון ומייד לאחריה לצקת את הרולקה. (ראה מאמר על עבודה נכונה עם חומרי מליטה - יסודות איטום | שיקום מבנים). שיטה זו עדיפה מבחינת החיבור שיתקבל בין שני חומרי האיטום, אך עלולים להיות בה חסרונות כאשר העבודה אינה מתבצעת היטב, כפי שהזכרת בעצמך.
לחילופין תוכל לעבוד עם חומר ביטומני. בצע פריימר תחילה גם על החומר הצימנטי הסמוך וגם על הרולקה. לאחר הייבוש- איטום בחומר הביטומני. יש לבצע את העבודות על גבי משטח יבש לגמרי. במיוחד יש להזהר שלא לבצע את הפריימר הביטומני מעל גבי חומר האיטום הצימנטי כאשר החומר לח / רטוב.
בהצלחה,
גבי
21.02.2011 19:06חלון חדשהוספת תגובה· תודה על התשובות...
(רועי) → אתה נמצא כאןעל הסבלנות ועל התשובות המפורטות והברורות...
רועי
21.02.2011 19:45חלון חדשהוספת תגובה