· נזילה מהחיבור של המזגן עם המנוע מהגג
(אלרו אלמקיס)בממד המזגן שלי מחובר עם המנוע בהכנה שנעשתה
בזמן השלד החיבור הוא דרך הגג
אתמול ראיתי מים מטפטפים מהמזגן הוא לא עבד ככה שזה לא ממנו
שאלתי היא אם איזה חומר אני יכול לאטום בצורה טובה דברים נקודתיים קטנים
כמו הביטון סביב ההכנות למזגנים (קוטר של 10 סמ לערך)
תודה רבה
03.11.2009 09:26חלון חדשהוספת תגובה· איטום ממ”ד
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום אלרו,
כניסת הצנרת אל אותו ממ"ד, דרך הגג, אמורה לעבור בתוך צינור מוביל. הצינור עצמו אמור להסתיים בשיפוע הפוך, בצורת "מקל-סבא"כך שמי הגשמים לא יוכלו לחדור לתוכו כאשר הם גולשים על הכבלים.
אם לא ניתן לבצע כעת את הסידור הזה (שכרוך בניתוק הצנרת), תוכל לבצע כלהלן:
1. להסיר בעדינות את הצפויים הספוגיים שמכסים את כל הצנרות.
2. לאטום את אזור הכניסה, בין הצנרת לצינור המוביל, אם מסטיק פוליאוריטני, כגון סיקפלקס 11FC או שוה-ערך ("אוטם פוליאוריטני"- טמבור וכדומה).
יש ליצור שיפוע / גבעה עם החומר כדי שהמים יגלשו מטה ולא תיצטבר בריכה על החומר.
אם אין צינור מוביל בגג של אותו ממ"ד וצנרת המיזוג יוצאת ממש מתוך הבטון (שזה אינו תקין), יהיה צורך לקלף את הציפוי כמוסבר לעיל, אחר כך לבטן מסביב / ליצור גבעה מבטון, ולאחר הייבוש לאטום עם המסטיק, כמוסבר לעיל. לסיום יהיה צורך למרוח חומר ביטומני משחתי על הבטון ולכסות עם החומר גם את האיטום שישנו בגג.
חסרים פרטים בשאלתך לגבי אופן החדירה של הצנרת, סוג האיטום בגג, וכדומה. כך שההסבר מאוד כללי. אם תצרף תמונה- נשמח לעזור.
בהצלחה,
גבי
03.11.2009 14:58חלון חדשהוספת תגובה