· איטום תעלת מזגן
(ליאור)על גג ביתי ישנה תעלת מזגן דרכה עוברים הצינורות מהמדחס לתוך הבית.
התעלה נכנסת ישירות דרך הגג לבית ולכן כשיש גשם נכנסים מים כך שנראה כאילו המזגן "בוכה".
מסביב לתעלה ישנו שמו ביטון וזפת כך שהבעייה היחידה היא המרווח שקיים בין הצינורות לתעלה.
כיצד ניתן לאטום את זה כמו שצריך? (הצינורות מוגנים ע"י גומי)
תודה
12.02.2007 16:57חלון חדשהוספת תגובה· צינורות מזגן
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום ליאור,
לא ברור לאיזה סוג של תעלה התכוונת: האם תעלה שמובילה רק את הצנרת או תעלת איוורור גדולה (מפח) ?
בכל מקרה, אם הבעיה היא רק בחיבור שבין הצינורות לבטון אז יש לבצע אטימה כלהלן:
1. יש לקלף את הציפוי הספוגי ואת כל מה שמלופף סביב הצנרת (בדרך כלל סוג של "נייר דבק" לבן). יש לגלות את הצינורות ולחשוף אותן ממקום החיבור אל הבטון ועוד כ 10 ס"מ כלפי חוץ. מאחורי הכיסוי הספוגי (מה שאתה קורא לו "גומי") תגלה מספר כבלי חשמל ומספר צינורות נחושת של המזגן.
2. בין הצינורות (וכבלי החשמל) לבין הבטון יש לאטום עם חומר גמיש מסוג סיקפלקס. יש להחדיר את החומר בין הצינורות עצמם כך שמים לא יוכלו לעבור בין הצינורות. אם קיים זפת על גבי אזור הכניסה (על הבטון) אז יש להסיר אותו. הסיקפלקס צריך להתפס ישירות על הבטון. רצוי להשתמש בחומר יסוד של סיקפלקס שנקרא סיקה-פריימר ולמרוח אותו על גבי הבטון בלבד (לא על הצנרת). אם לא תוכל להשיג את הפריימר בחנות עליך לכל הפחות לוודא שהבטון נקי מאבק ושאיננו מתפורר.
נשמח לעזור הלאה,
גבי
12.02.2007 17:09חלון חדשהוספת תגובה· הבהרה
(ליאור)תודה על התשובה.
בזה שאני אוריד את הספוג יהיו חוטי חשמל גלויים האם זה לא מסוכן?
12.02.2007 17:14חלון חדשהוספת תגובה· נ.ב. התעלה היא רק לצנרת
(ליאור)12.02.2007 17:14חלון חדשהוספת תגובה· המשך...
(גבי)תודה על ההבהרה. כמובן שצריך להזהר מהחשמל אך אין סכנה בכך שהכבלים עצמם יהיו חשופים. הם ממילא נרטבים דרך אותה העטיפה הספוגית.
כמובן שעליך להזהר כשאתה מסיר את העטיפה - שלא לפצוע את הכבל עצמו, אחרת כן יגרם נזק וקיימת בהחלט סכנת התחשמלות.יש להפסיק את הזרם לפני בצוע העבודה.
אגב- הבעיה היתה נמנעת אם הכבלים היו חודרים אל הגג בתוך צינור מוביל. צינור מוביל שכזה נהוג להתקין בצורה של "מקל סבא" ככה שמי הגשמים לא יכולים לגלוש על צנרת המזוג ולהכנס אל תוך השרוול ומשם אל תוך הביתה. מכיוון שצינור כזה לא בוצע אצלך הפתרון היחיד הנו זה עם הסיקפלקס והוא פתרון אמין להרבה שנים.
גבי
12.02.2007 17:24חלון חדשהוספת תגובה· לגבי הצינור המוביל
(ליאור)אכן תהיתי אם יש פתרון כזה. חשבתי לקחת צינור נניח מגומי לפתוח לו תפר ארוך לכל אורכו, לעטוף בו את הצינורות ואז לאטום את התפר עם סיליקון/סיקהפלקס
מה דעתך?
12.02.2007 17:36חלון חדשהוספת תגובה· צינור מוביל
(גבי)שלום שוב,
הצינור אמור להיות קשיח (PVC או מתכת) כך שיוכל לעמוד בצורה אנכית. צינור מגומי לא יהיה טוב לזה. בנוסף כנראה שלא יהיה לך מספיק "חופש" בצינורות של המיזוג כך שלא תוכל להכניס אותם מלמטה למעלה לתוך הצינור (כמו ב"מקל סבא"). עדיף להשאר עם הפתרון של הסיקפלקס.
12.02.2007 17:59חלון חדשהוספת תגובה· תודה על תשובתך המקצועית.
(ליאור)אני איישם את הפתרון שנתת.
12.02.2007 18:06חלון חדשהוספת תגובה