· רטיבות מהגג הנובעת מצינור איורור היורד מהגג לאורך הקיר
(מיקי)אני סובל מרטיבות מהגג סביב צינור איורור היורד מהגג לאורך הקיר המשותף עם השכןעד גובה השיש אפילו היה לי חור קטן בתיקרה , למרות שעשו מסביב לצינור איזה חומר ונעשה על הצד שליבלבד זפת
תודה
מיקי
18.01.2008 10:31חלון חדשהוספת תגובה· גג, רטיבות סביב צינור איוורור
(גבי)שלום מיקי,
מהתאור שלך נשמע כאילו עבודות האיטום שבוצעו בגג פשוט לא בוצעו כשורה. אם נעשה איטום סביב הצינור וגם על כל שטח הגג- אז לא אמורה להיות חדירה של רטיבות.
תחילה בדוק אם ישנו סדק קטנטן בגג- סביב הצינור, בחיבור בינו לבין הגג.
אם הכל נראה כשורה אז הבעיה צריכה להיות במקום מרוחק יותר בגג, אשר דרכו הרטיבות חודרת אל מתחת לאיטום ומשם ממשיכה לכיוון הצינור.
שים לב שאם עבודות האיטום בוצעו רק לאחרונה- עליך להמתין ולאפשר למקום להתייבש וזה יכול לקחת מספר חודשים.
האם הרטיבות פוחתת או גוברת ?
האם במקום בו הצינור חודר אל הגג ישנה הגבהה מבטון, או שמפלס הגג זהה ?
שב״ש,
גבי
18.01.2008 17:18חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מהגג
(מיקי) → אתה נמצא כאןהתיקון בוצע לפני שנה
וחשבתי שהבעיה נפתרה בוצע תיקון של הקיר טיח+צבע אך השנה שוב פעם אותה רטיבות השאלה שלי מה ניתן לעשות
נאמר לי שיש עצרי מים האם זה הפיתרון לבעיה או שהפיתרון יותר מורכב
תודה
מיקי
18.01.2008 17:33חלון חדשהוספת תגובה· המשך, רטיבות בתקרה
(גבי)שלום מיקי,
הבעיה איננה כה מרכבת. ישנם רק שתי אפשרויות לחדירת הרטיבות, כפי שציינתי:
הראשונה - ליקוי באטימה באזור הכניסה של הצינור בגג, מסביבו.
השניה- בעיה במקום מרוחק יותר בגג.
עצר המים שעליו דיברת לא מיועד למטרה זו וגם לא יוכל לעזור. העצר מיועד לאטימה בין שתי יציקות בטון (בדרך כללבין יציקת הרצפה ליציקת הקירות במרתף). יש לאטום את האזור סביב הצינור ואם הבעיה אינה נפתרת- לאטום את כל שטח הגג.
(מקור נוסף לחדירת הרטיבות יכול להיות ליקוי בצינור עצמו, מבפנים, אם ישנה חדירה של מי גשמים לתוכו. בדוק גם אם מי הגשמים יכולים לחדור אל תוך הצינור ואם ישנו ״כובע״ בקצה הצינור. יתכן שישנו חור או סדק בצינור עצמו, אך זהו מקרה נדיר).
גבי
18.01.2008 18:00חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות מהגג
(מיקי)אכן אין ״כובע״ על הצינור ואז אם יש חורים בצינור אז זה חודר לקיר
האם ״כובע״ יכול להספיק במקרה כזה או שיש צורך לתקן את הצינור
האם ניתן לדעת אם האיטום סביב לצינור תקין
או האם ניתן לדעת שהמים מגיעים בכלל מהצד השני של הגג המרוחק
תודה מיקי
18.01.2008 18:18חלון חדשהוספת תגובה· כניסת צינור בגג
(גבי)נמשיך:
1. הכובע על הצינור יכול לפתור את כל הבעיה אם המקור לנזילה הנו מבפנים הצינור. כובע שכזה ניתן לרכוש מוכן או להזמין בגודל המתאים, אצל פחחים.מחירו נמוך ובכל מקרה כדאי וצריך להניח ״כובע״ בראש הצינור. יש להניח את אותו כובע כך שמי הגשמים לא יוכלו לחדור אל הצינור, גם כשישנם רוחות (בדרך כלל דרום-מערביות).
2. כפי שציינתי בתשובה הראשונה, בדוק אם אין סדק קטן בין הצינור לאיטום שמסביבו. אם קיים סדק אז זהו מקור הרעה והמים יחדרו דרכו פנימה. כמו כן בדוק אם ישנו ליקוי כלשהו באיטום באזור הקרוב לצינור, או אם ישנה שם שלולית מים. אפשר למרוח חומר אטימה כגון פוליגג, על כל השטח שסביב הצינור, בתור עזרה-ראשונה.
3. אם שתי הפעולות הללו לא עוזרות אז הבעיה היא במקום מרוחק יותר בגג. במקרהשכזה לא ניתן לאתר במדוייק מהיכן המים יכולים לחדור . הם יכולים לחדור מכל מקום אחר בגג ולכן מומלץ לאטום את כל השטח. אפשר לנסות ולאטום מקומות קרועים או ״חשודים״ אך מדובר על ירייה באפלה ובדרך כלל זה לא מצליח.
לסיכום: הרכב כובע על קצה הצינור, ומרח חומר אטימה מסביב לנקודת החיבור של הצינור אל הגג. אם זה לא עוזר אז יש לאטום את כל הגג (או לבצע תיקונים בלבדולקוות לטוב).
בהצלחה,
גבי