· בועות באיטום קירות חוץ בהתזה
(יוני)שלום,
ביום חמישי (היה מאוד חם) בוצע אצלי איטום מרתף קירות חוץ בהתזה עם נאפופלקס פרופיטק 1.
בסוף היום וגם יום למחרת (היום) רואים המון בועות, בעיקר בקיר שחסוף להרבה שמש, ונראה אפילו שיש כאלה מפוצצים שרואים את הבטון (תמונה מצורפת).
האם זה תקין? מה יכול להיות הגורם?
תודה14.07.2023 22:55חלון חדשהוספת תגובה· איטום נפופלקס בהתזה
(גיורא)שלום יוני.
1. לפי הצילומים מובן מאליו שהאיטום אינו תקין.
גם הבועות הסגורות סופן להפתח וכל בועה כזו מהווה מסלול חדירה של מים לתוך המבנה.
2. סביר לדעתי שהגורם הוא הכנה לקויה של השטח . במקרה שלא מסירים אבק ולא מיישמים שכבת יסוד (מה שמכונה בעגה המקצועית "פריימר") החומר לא נצמד היטב לפני השטח .
סיבות נוספות יכולות להיות ליקוי כלשהו באופן ההתזה כגון דילול החומר במים או טעות אחרת.3. בעיקרון אין חשיבות לגורם או לסיבה לליקוי כי ממילא יש לבצע הכל מחדש- להסיר את כל החומר, להכין היטב את השטח וליישם-הפעם במברשת כולל פריימר (החומר עצמו מדולל בהרבה מים) ובעובי מתאים
4. חשוב להדגיש כי בניגוד למה שנטען לעיתים שלא בצדק, להתזת חומר איטום אין כל יתרון לעומת יישום בהברשה. שיטה זו יכולה להיות חסכונית בעבודה אך יכולה לעלות בליקויים שונים כגון חוסר כיסוי מספיק וחוסר בעובי עקב הבקרה הלקויה המובנית בשיטה. .בברכה, גיורא
15.07.2023 11:03חלון חדשהוספת תגובה· עוד משהו
(גיורא)אם התזת המים על השטח שרואים בצילום נעשתה תוך זמן קצר מיישום חומר האיטום, מדובר בטעות שעלולה לגרום נזק לחומר האיטום הביטומני.
חומר זה חייבים ליישם על שטח יבש בלבד ואסור להרטיבו עד ייבוש מלא שלוקח כיומיים-שלשה.בברכה גיורא
15.07.2023 17:23חלון חדשהוספת תגובה· התזת מיים
(יוני) → אתה נמצא כאןתודה גיורא על תשבותך.
הבועות נראו לפני התזת מיים, התזת מיים בוצע על הגג יום למחרת, לא על חומר האיטום.
מחר נפגש עם קבלן האיטום ונראה איך ממשיכים.
לגבי עובי החומר, איך אפשר לודא שהוא תקין?15.07.2023 19:10חלון חדשהוספת תגובה· תשובה
(גיורא)שלום יוני
בנוסף לסיבות שפירטתי קודם, על פי העובדה שהבטון הושקה במים אני מניח שמדובר בבטון טרי .
אם אכן כך מדובר בטעות ליישם איטום על בטון טרי שיש בו עדיין לחות וגם טרם סיים את סידוקו.
יש לחכות עד לסיום האשפרה (כחודש) לפני שמיישמים חומרי איטום על בטון.לשאלתך לגבי עובי החומר, תאורטית ניתן למדוד את העובי ולקבוע. עובי שכבת האיטום צריך להיות לפחות 3-4 מ"מ.
מעשית במקרה הספציפי אין טעם למדוד כי האיטום ממילא אינו תקין עקב ההמצב שתיארת ולכן יש ליישם בכל מקרה מערכת איטום חדשה ותקינה כולל הסרת הקיימת.
בברכה , גיורא15.07.2023 21:10חלון חדשהוספת תגובה· אגב,
(גיורא)לא סביר להתייעץ עם הקבלן שמן הסתם אינו מומחה בנושא איבחון וטיפול בבעיות איטום וליקויים.המלצתי לך להפגש עם מומחה מטעמך שתזמין לבדוק את המצב בשטח כדי שיתן לקבלן הנחיות מדוייקות ומפורטות בכתב מה לבצע.
בברכה, גיורא15.07.2023 21:14חלון חדשהוספת תגובה