· רטיבות בקירות סמוכים למקלחת
(דנה)שלום,
לפני כשנתיים הורדנו את האמבטיה והתקנו מקלחון, עשינו זאת בעקבות שנים של רטיבות בקיר חיצוני לאמבטיה, מהצד השני של האמבטיה. לאחר כמה ימים מסיום השיפוץ, כל הקירות בחדר שירות (שהוא המשך של המקלחת) התרטבו בצורה משמעותית בחלק התחתון שלהם. אינסטלטור שהזמנו אמר שהשיפוצניק לא עשה משהו טוב בניקוז של הביוב ובגלל זה המים עלו לקירות. השיפוצניק הגיע לתקן, הרים את כל הריצוף והחליף את השומשום הרטוב...
כיום שוב רטיבות אם כי מעטה יותר... גם בקיר מהצד השני של המקלחון, גם קצת בחדר שירות וגם קצת בקיר של המסדרון המוביל לאמבטיה.
אשמח לשמוע את דעתכם מה גורם לבעיה, ואיך פותרים אותה?
תודה רבה
03.09.2023 12:51חלון חדשהוספת תגובה· ממה עשויה רצפת המקלחון??
(גיורא) → אתה נמצא כאןהאם יחידה מובנית או ריצוף??
03.09.2023 15:42חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בקירות סמוכים למקלחת
(דנה)שלום,
זה ריצוף, לא יחידה מובנית
06.09.2023 18:54חלון חדשהוספת תגובה· איטום מקלחון מרוצף
(גיורא)שלום דנה,
לפי תיאורך נשמע שה"שיפוצניק" לא מספיק מקצועי. לפיכך נשמע לי סביר ביותר שכפי שהיה ליקוי במערכת האינסטלציה שאותו תיקנתם, גם איטום הרצפה לא בוצע באופן תקין (אם בכלל..)
לכן ,בהנחה שמערכת המים והביוב תקינה ואינה נוזלת וכי אין מרווחים פתוחים שדרכם חודרים מים כגון בין הברזים והקיר וכדומה,סביר מאד כי הגורם לתופעות הרטיבות שתיארת הוא איטום לקוי של הרצפה או גם הקירות.
אגב, מדובר בליקוי נפוץ ביותר ברמת הביצוע השיפוצניקית המקובלת שכן במקרים רבים הידע והיכולת לאטום באופן מושלם מקלחונים מרוצפים נדירים ולעיתים גם נוטים לזלזל בחשיבות האיטום עקב הנחת עבודה רווחת בקרב שיפוצניקים מן השורה כי שכבת האריחים יחד עם הרובה מספקת שכבת איטום, ומה שכמובן אינו נכון!
הפתרון למצב זה הוא לאטום מחדש לפחות את הרצפה אם לא גם את הקירות. היות והאיטום מבוצע לפני הריצוף והחיפוי עבודה" לפי הספר" מחייבת פירוק האריחים.
אפשרויות נוספות הן לבצע שכבת איטום על גבי הריצוף הקיים , למשל באמצעות ציפוי פוליאוריתאני שקוף. ברירה זו זולה יותר אם כי כרוכה בשינוי מראה האריחים וכן דורשת ביצוע מקצועי .
בברכה, גיורא
07.09.2023 06:54חלון חדשהוספת תגובה