הוספת הודעה חדשה
  • · רטיבות במשקוף שמתחת למזגן

    (דניאל)

    שלום רב, באחד החדרי שינה, מעל המשקוף של החלון שמתחת למזגן, וגם קצת בהמשך הקיר הופיעו פתאום סימנו רטיבות קשים מאוד (ברמה שאתמול לא היה כלום ועכשיו הקיר מתקלף ויש סדקים דיי רציניים) קשה לי להבין מה המקור כי לכאורה אין משהו דולף, מה גם לא ברור איך זה הגיע גם לקיר לנקודה יחסית רחוקה מהמשקוף. ממה הדבר יכול להיגרם ? ומה עושים ?
    נ.ב אני חושד שמדובר בעיבוי מהמזגן, כי יש סימנים חלשים גם מסביב לחלון.

    • · רטיבות מתחת למזגן בדירה

      (גיורא) → אתה נמצא כאן

      שלום דניאל

      לפי תיאורך הסביר ביותר הוא שאכן כהשערתך מדובר בדליפה של מי עיבוי שנוצרים על המזגן בעת פעולת הקירור.

      באופן נורמאלי מי מזגן אלה מטפטפים על גבי מגש מתכת שנמצא בתחתית המזגן, ומשם המים זולגים החוצה דרך צינור ניקוז שנמצא בקצה המגש.

      קורה לעיתים קרובות שפתח הניקוז או הצינור עצמו נסתמים ואז מי העיבוי נשפכים מתוך המזגן החוצה.

      במקרה כזה צריך לפתוח את הסתימה- מסירים את המעטפת החיצונית של המזגן ומזהים את הלכלוך שסותם את פתח הניקוז . לעיתים ניתן לפתוח סתימה על ידי נשיפה לתוך קצה צינור הניקוז אם יש כזה מחוץ לבית . אם לא הצלחתם בעצמכם ניתן לבקש מטכנאי.

      אפשרות אחרת היא שנוצר עיבוי על גבי צנרת המיזוג עצמה בנקודת החדירה דרך הקיר, זאת עקב חוסר בבידוד תרמי. במקרה כזה עטיפת הצנרת במעטפת ספוגית חדשה מבודדת תפתור את הבעיה.