· מים מתרוקנים מהאסלה
(משה)שלום,
בניתי יחידה מבנייה קלה בחנייה. החנייה הינה בשיפוע יורד והריצוף בוצע בהתאם, ז"א הריצוף גם בשיפוע. הותקנה אסלה רגילה והמים שבתוך האסלה מתרוקנים לאחר מספר ימים.
מה יכולות להיות הסיבות לכך? הרי לאסלה יש ברך וגובה המים לא אמור לרדת כי המים לא יכולים לעלות חזרה בגלל הברך.
יכול להיות שבגלל שהאסלה הותקנה בשיפוע אז המים יוצאים?
כמובן שברגע שאין מים היחידה מלאה בריח של ביוב.
תודה ושנה טובה
17.09.2023 10:25חלון חדשהוספת תגובה· ריקון מים מאסלה
(גיורא) → אתה נמצא כאןשלום משה,
ריקון מים מאסלה כמו גם ממחסום רצפה יכול להתרחש כאשר נוצר תת לחץ (ואקום) בקו הביוב אליו הם מחוברים .
תת לחץ יכול להווצר בצנרת ביוב עקב התקנה לקויה של הצנרת - בעיקר אי התקנת נשם שתפקידו לאזן את הלחץ בתוך הצנרת עם הלחץ האטמוספרי, ויותר חשוב- לשחרר גזים רעילים שמצטברים במערכת הביוב כך שתמנע חדירתם לחלל המגורים. כאשר חסר במערכת הביוב נשם, כל הזרמת מים כגון הורדת אסלה במקום אחר וכו גורמת לתת לחץ זמני בתוך הצנרת , מה שגורם ל"שאיבה" של המים מתוך מחסומי ריח בהם אצורים מים שמשמשים חתם גזים כגון אסלה או מחסום רצפה.
כדי לתקן את הליקוי יש להתקין מחדש את צנרת הביוב כך שתכלול נשם.
אגב ,אין לתופעה כל קשר לשיפוע האסלה..
בברכה, גיורא
17.09.2023 10:45חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(משה)תודה על התשובה.
אדאג שבעל המקצוע יוסיף נשם.
שנה טובה וחג שמח
17.09.2023 11:08חלון חדשהוספת תגובה