הוספת הודעה חדשה
  • · איטום חדירת מי גשמים לחור צנרת מזגן

    (רונן)

    שלום

     

    אני מבין שלבעיה הזו כנראה אין פתרון אידיאלי, אך בכ"ז.

     

    מדובר על חור של צנרת מזגן (צינורות גז וחשמל) שנכנס לתוך תקרת הדירה ומשם לקיר עד למזגן.

    המזגן אינו ממוקם בצד של כניסת הצנרת אלא בקיר מרוחק, והצנרת אינה בתעלה אלא מקובעת בפנים.

    הבעיה שכשיורד גשם נכנס מים לתוך התקרה וזה יוצר לפעמים (לא תמיד) נזילה במקום כלשהו בתקרת הבית.

    הצנרת משופעת ממנוע המזגן לכיוון התקרה שנמצאת מתחת, מה שמוביל את המים לאורך הצנרת. זה לא המצב האידיאלי אך זה המצב, ולא ניתן לכופף או משהו במצב הנוכחי.

    שאלתי היא האם ניתן איכשהו למנוע את חדירת המים יחד עם הצנרת?

    האם יש חומר כלשהו שאפשר לדחוף שימלא את הרווחים שבין הצנרת לבטון, ובין הצנרות עצמן, כמובן מבלי לפגוע בהן?

    האם קצף פוליארטני מתאים למניעת חדירת מים?

    האם סיליקון כלשהו (סיקה מסוג כלשהו?)

    האם לדחוף מלט עד כמה שאפשר?

    מה הפתרונות האפשריים במצב הנוכחי?

     

    ואם ניתן באחת האופציות לעיל, מה הדרך הנכונה והטובה ליישם את זה?

     

    תודה 

    • · איטום מעבר צנרת מזגן בגג

      (גבי)

      שלום רונן,

      הבעיה מוכרת ומאוד שכיחה.

      היא היתה נמנעת אם היו מעבירים את הצנרת דרך צינור מוביל שקצהו מופנה כלפי מטה, כמו "מקל סבא", כך שהמים לא היו יכולים לנזול לתוכו.

      על כל פנים, גם במצב הנוכחי אפשר לאטום:

      1. מורידים את כל הציפוי הספוגי שמכסה את צנרת המיזוג והחשמל, בקטע שבו הצינור פוגש את הגג, למרחק של כ 10-15 ס"מ.

      2. לאחר מכן מורחים חומר יסוג מסוג "סיקה פריימר 3N" על גבי התשתית של הגג (לא על הכבלים / הצנרות).

      3. לבסוף- אוטמים את כל האזור במנה גדושה של מסטיק פוליאוריטני כדוגמת ה"סיקפלקס 11FC". יש לדאוג לכך שהמסטיק יחדור ויהודק היטב אל התשתית ובין כל כבלי החשמל וצנרת המיזוג. השיטה הנוחה לבצע הידוק שכזה היא באמצעות אצבע שטבולה במי-סבון (כלים).

      בהצלחה,

      גבי

       

      • · שאלת המשך

        (רונן)

        תודה על המענה המפורט

         

        הפריימר הזה קיים גם בכמת קטנה? אני מבין שבמקרה שלי צריך מעט, ונראה שהוא חומר יחסית יקר.

        ולגבי המסטיק סיקה, האם יש עדיפות לתרמיל או לנקניק?

        מרידים רק את הספוג שמעל הצנרת נחושת בכדי שהמסטיק ייצמד לזה היטב? עם הכבל חשמל זה מסתדר?

        וסתם לידע כללי, מה הסיבה שקצף פוליאוריטני לא מתאים למקרה כזה? לכאורה היישום שלו הכי קל, הוא גם מתרחב ומגיע לכל מקום ואוטום היטב? בגלל שהוא לא מתאים לאיטום של מים? עמידות לאורך זמן?

         

        תודה רבה

         

        • · איטום צנרת מזגן

          (גבי)

          שלום רונן,

          יש לחשוף את הצנרות כך שהן תהיינה חשופות וללא כיסוי ספוגי. כמובן שאסור לפגוע בכבלי החשמל, אלא רק להסיר את הציפוי הספוגי שעוטף ומחבק את כל הצנרות ביחד. אם ישנו ציפוי ספוגי מעל צנרת המיזוג יש להסיר אותו כך שכל הצנרות והכבלים יהיו חשופים. המסטיק יחדור ביניהן ויאטום היטב את האזור , בחוזקה, ולשנים רבות.

          הפריימר שהזכרתי קודם מיועד לשימוש מעל גבי תשתיות צמנטיות סופגות. אך לא ברור משאלתך הראשונה איזה חומר ישנו כעת על הגג, בהיקף הצנרת (בטון חשוף ? זפת ישנה ? יריעות ביטומניות ? חומר איטום אחר ?)

          במקום פריימר ניתן גם פשוט לצבוע את השטח בצבע אקרילי ולהמתין לייבוש מלא ואחר כך לבצע מעליו את האיטום עם המסטיק. אך הפריימר כמובן שעדיף.

          קצף פוליאוריטן אינו גמיש כמו המסטיק ואינו חזק מספיק. הוא יחזיק מעמד לתקופה מסוימת אך הוא נפגע כאשר הוא נשאר חשוף לאור השמש- ומתפורר. כך שיש לצבוע אותו בצבע אקרילי (או בחומר איטום אקרילי כדוגמת ה"פוליגג" ודומיו) על מנת להגן עליו.

          בהצלחה,

          גבי

           

           

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן