· רטיבות ממרפסת חיצונית – בית פרטי
(ניסים)יש אצלי רטיבות שמקורה ככל הנראה במרפסת חיצונית בגובה הריצוף שהתקבעה על הקיר הפנימי והסמוך.
במרפסת בוצעה בדיקת הצפה בהצלחה בזמן הבניה והקיר מצופה מבחוץ שליכט צבעוני לבן 200.
בנוסף בקירות הפנימיים הגובלים עם המרפסת יש רטיבות קאפילרית.
ממישוש הקיר החיצוני של המרפסת מבחוץ בימים גשומים - הוא חוטף הרבה גשם (צד דרום-מזרח).
בחיבור בין השליכט לפנלים של הריצוף במרפסת זיהיתי מספר נקודות עם סדקונים קטנים (ממש מעל לפנלים - בסנטימטר של העובי של הפנל) .
אגב , הגג שמעל לקיר הרטוב "זוכה" מאשמה - אטימה מלאה כולל פח עם שיפוע על כל התפר בין השכן מהדו הצמוד - אליי.
איך ניתן לאטום והאם הסיכוי שזה משם גבוה ?
30.01.2024 14:18חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות ממרפסת גג
(גבי)שלום ניסים,
אם תחתית הקירות הפנימיים רטובים- סביר להניח שישנו מעבר של רטיבות פנימה מהמרפסת בתחתית הקירות ו/או בהמשכם, באזור שמתחת לויטרינה.
סביר להניח שקיים איטום לקוי בתחתית הקירות החיצוניים, בנקודת המפגש עם המשטח המרוצף. ליקוי שכזה יכול להתרחש כאשר היריעות אינן גבוהות מספיק בקירות או כאשר הן מולחמות מעל גבי שכבת הטיח במקום מתחת לו, מעל גבי תשתית הקירות, מה שגורם למעבר רטיבות דרך הקירות, אל מאחורי שכבת האיטום.
כנראה שלא יהיה מנוס מפרוק שורת הריצוף החיצונית שנושקת לקירות הבית ובדיקת האזור.
באשר לויטרינה- מומלץ גם לבדוק את המסילה התחתונה באמצעות בדיקת הצפה (לאחר סתימת פתחי הניקוז שלה). אם המים "נעלמים" יתגלה ליקוי במסילה התחתונה אשר עלול להוביל את המים אל מתחת לריצוף הפנימי.
כל המתואר לעיל הנו בגדר המלצה כללית בלבד ויש כמובן לבחון את הדברים בשטח.
בברכה,
גבי
30.01.2024 21:28חלון חדשהוספת תגובה· לגבי
(ניסים)תודה גבי , למה כוונתך ב"ויטרינה" ?
05.02.2024 14:51חלון חדשהוספת תגובה