· איטום בהזרקה
(רינה)היי,
בניתי חדר ממוגן עם קירות וריצפת בטון. החדר מתחת לפני הקרקע. בין הריצפה לקיר נכנסו בכמה ימי גשם כ 30 ליטר מים. האם איטום בהזרקה עם סיקה אינג'קשן 107 פרקטי? או עם כמויות כאלה של מים אפשר רק לנקז?
04.02.2024 17:50חלון חדשהוספת תגובה· איטום בהזרקה בממד
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום רינה,
איטום בהזרקה בחיבורי קיר-רצפה בהחלט נדרש, אך לעיתים אינו מספק.
מומלץ, לאחר ההזרקה, לבצע צעדים נוספים:
1. פתיחת המגרעת בחיבורי קיר-רצפה עם פטישון חשמלי, ומילוי המגרעת במלט מהיר התקשרות בעל תוסף אטימה גבישי.
2. יציקת רולקה מבטון מועשר בדבק לטקס SBR, מעל גבי שכבת יסוד צמנטית מועשרת בדבק כנ"ל בשיעור 50 אחוזים, בשיטת "רטוב על רטוב".
3. איטום מעל הרולקה בחומר איטום צמנטי הידראולי (כגון "סיקה טופסיל 107") ב 3 שכבות וכולל רשת אינטרגלס בין השכבה הראשונה לשניה.
איטום שכזה יחזיק מעמד לצמיתות. איטום בהזרקה בלבד אינו מספק לטווח הארוך, ברוב המקרים.
בברכה,
גבי
05.02.2024 09:57חלון חדשהוספת תגובה· בנוסף
(דוד)בנוסף כדאי מאד לבדוק אם אפשר לשפר את ניקוז והרחקת המים סביב החדר מבחוץ בפרט אם יש מרזבים שנשפכים סמוך לקירות המבנה