· מה המשמעות של קיר בטון חיצוני עם בידוד חלקי וללא כל איטום
(אלי)ברצוני לדעת מה המשמעות של דירה עם קיר חיצוני מבטון (בעובי 20ס"מ) וקיר פנימי של בלוק 7. ביניהם היה אמור להיות 2 לוחות רנדופן שקעתקע ובפועל יש חלקים שאין בכלל ויש חלקים שנמצא רנדופן חלקי.
כמו כן לא נעשה שום איטום בקיר החיצוני. לא הרבצה צמנטית ולא סיקה.
מדובר בבניה שהאבן נבנה לפני יציקת הקירות והטפסנות בא על גבי האבן כך והאבן נדבק לקיר בשעת היציקה (כמדומני שזה נקרא שיטב ברנוביץ), כך שאין שום איטום ובידוד מהצד החיצוני של הקיר מעבר לכוכלה.
ברור שיש בעיות של קור לא רגיל בדירה והשאלה שלי יש עוד נזקים. האם זה גם גורם לעיבוי וכמו כן על אף שלא רואים נזילות לתוך הדירה, האם בכל זאת מים נספגים בקיר בטון ויכולים לגרום לתוספת לחות בתוך הדירה.
תודה
05.02.2024 16:13חלון חדשהוספת תגובה· בידוד ואיטום קיר
(גבי)שלום אלי,
בשיטה שהזכרת (ברנוביץ) אכן יוצקים את הקיר ישירות על גב האבן. בד"כ לא מבצעים איטום מקדים בגב האבן מחשש שתתרחש הפרדה בין האבן לתערובת הבטון של היציקה. אך כאשר הקיר יצוק היטב, ללא קיני חצץ והפסקות יציקה- בד"כ אין בעיות רטיבות.
לעומת זאת הבידוד שהזכרת אינו תקין. בידוד תרמי חייב להיות מושלם לגמרי וכאשר ישנם מקומות שבהם חסרה שכבת בידוד הרי שהלמעשה הקיר כבר אינו מבודד ומאפשר מעבר קור. בעיות עיבוי פנימי בדירה יכולות להתרחש כתוצאה מכך אך זה משתנה ממקום למקום.
בברכה,
גבי
05.02.2024 18:11חלון חדשהוספת תגובה· אז אין שום ענין בשכבת הרבצה וסיקה בקיר החיצוני?
(אלי)תודה גבי. רק רוצה לוודא שהבנתי נכון שמבחינתך אין שום צורך במקרה המדובר שיהיה חומר איטום על הקיר (שכבת הרבצה + סיקה או מסטיגום), ואין חשש שנספג לחות בקירות החיצוניים שמגיע לבית.
הסיבה שאני שואל כי רמת הלחות אצלי מאד גבוהה ובעיקר במשך שעות הלילה כאשר כולם נמצאים בחדרים שלהם ולא באיזור של הדלון והמטבח, בכל זאת דוקא שם יש רמה מטורפת של מים על החלונות.
אני מנסה להבין מה יכול להיות הסיבה ללחות הגבוהה דוקא באיזור זה. אגדיש שאין כל סימנים של נזילה או חדירת מים מאיזה שהוא מקום.
06.02.2024 16:50חלון חדשהוספת תגובה· עיבוי בחדרי שינה, בידוד
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום אלי,
בחדרי שינה קיים תמיד עיבוי מוגבר יותר, מכיוון שבמהלך שעות השינה היושנים בחדר פולטים אויר חם ולח.
התופעה מחמירה עוד יותר כאשר מדובר על חדר שינה שמשמש גם כממד.
לענין האיטום: מומלץ למרוח על גב הלוחות שכבת הרבצה צמנטית או חומר צמנטי אוטם אחר, כל עוד ישנו חיבור תקין בינו לבין תערובת היציקה. חומרי איטום קונבנציאונליים אחרים (אקרילים, פוליאוריטנים או ביטומנים) גורמים להפרדה בין האבן ליציקה.
בברכה,
גבי
08.02.2024 19:46חלון חדשהוספת תגובה· הבהרה כי אני רואה שלא כתבתי ברור - העיבוי הוא לא בחדרי שינה
(אלי)סליחה אני רואה שלא כתבתי ברור בפעם הקודמת. העיבוי הוא בסלון ומטבח ולא בחדרי שינה וזה היה הסיבה שהתפלאתי כ"כ כי כולם נמצאים בחדרי שינה בלילה והסלון מטבח ריק ובכל זאת דוקא במקום הריק יש עיבוי גדול מאד.
תודה
08.02.2024 20:27חלון חדשהוספת תגובה· בעיות עיבוי ובידוד
(גבי)שלום אלי,
במצב שתארת יתכן שישנה בעיית עיבוי עקב מחסור בלוחות הבידוד, אם כי לא ניתן לקבוע זאת מבלי לבדוק בשטח ולפרק תשתיות (אבן).
תוכל לנסות לשפר את האוורור בבית בחדרים הבעיתיים , או לחילופין לשפר את הבידוד התרמי באמצעות טיח תרמי למשל, מה שמייקר מאוד את הטיפול..
בברכה,
גבי
10.02.2024 23:13חלון חדשהוספת תגובה